dpear
級別: *
|
我單位里有一批丹弗斯FC300變頻器,經(jīng)常出現(xiàn)“接地故障”而不能使用,我們用兆歐表測了電機和變頻器的絕緣均是合格的,有時用用相同型號的變頻器互換后就能正常使用。這是怎么回事?謝謝 |
---|---|
|
愚公移山
可解FPX,F(xiàn)PXH,F(xiàn)P0R,F(xiàn)P0H
級別: 論壇先鋒
|
排除了馬達及接線故障后,可能是變頻器內(nèi)部故障,拆開變頻器看看j里面的電流互感器有沒有問題! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
愚公移山
可解FPX,F(xiàn)PXH,F(xiàn)P0R,F(xiàn)P0H
級別: 論壇先鋒
|
那就給我評分啊! |
---|---|
|
愚公移山
可解FPX,F(xiàn)PXH,F(xiàn)P0R,F(xiàn)P0H
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
點每個貼子的右下角“為他評分: |
---|---|
|