我想用三菱的PLC、一個WEINVIEW的觸摸屏構建一個對5個區間的溫度進行監控的系統。

要求如下:在觸摸屏上面可以看到每個溫區的溫度 (即每個溫區的溫度值在屏上顯示出來);另外,在屏上設置一個溫度值(如40度),當某個溫區的溫度值到了此設定的溫度,此溫區的排風系統開始運作對該溫區進行冷卻。(采用K型熱電偶溫度傳感器)

  請問,應該選擇三菱哪個型號的PLC?不用溫控表可以嗎?如果用溫控表,需要用5個啊,這5個溫控表與PLC采取什么樣的通訊方式好?PLC應該配置什么型號的通訊模塊?
  望哪位前輩指點一下。謝謝!!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-19 13:43重新編輯 ]
haif
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 191 點
下載積分: 658 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-08-19
查看haif的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-20 18:38
引用
引用第5樓fengbingyuan于2009-09-19 11:35發表的  :

用兩個FX2N-4AD-TC模塊+1個FX2N基本單元嗎?



是的,這種配置可以實現,再用485通訊方式和控制房進行通訊即可
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 一级做性色a爰片久久毛片免费 | 黄色成人短视频 | 午夜黄色 | 亚洲国产精品久久久久秋霞小 | 黄色最新网站 | 怡红院免费全部视频在线视频 | 亚洲国产精品一区二区久久hs | 黄色短视频免费 | 在线国产你懂的 | 中国一级特黄真人毛片免费看 | 四虎地址| 亚洲日本一区二区三区 | 亚洲精品国产精品精 | 在线观看污污 | 亚洲有色 | 三级黄色毛片 | 一级黄色短视频 | 中文字幕亚洲一区 | 91国视频在线 | 亚洲综合色一区二区三区另类 | 伊人爱爱 | 手机在线看片福利 | 虐孕妇孕交另类视频 | 久久不射视频 | 亚洲精品欧美综合 | 免费视频福利 | 最新国产精品视频免费看 | 和日本免费不卡在线v | 午夜老湿机 | 在线看免费视频 | 欧美色视频超清在线观看 | 欧美成人免费丝袜视频在线观看 | 久久国产香蕉视频 | 欧美一区二区三区综合色视频 | 久久久国产精品视频 | 亚洲欧美久久一区二区 | 在线视频久草 | 亚洲系列中文字幕一区二区 | 色综合天天综合网站中国 | 99精品在线免费 | 国产情侣自拍网站 |