請問各位前輩,在我廠的PLC供電電源中按照設計圖紙是取自兩相相電源380v經變壓器變為220v供給plc的,PLC下面掛有數字量輸入輸出模塊,還有模擬量輸入模塊RTD,兩線制壓力變送器輸入模塊,及送到現場執行器的模擬量輸出模塊,現在為了省錢被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供給PLC,請問這兩種電源供給方法有什么不一樣?我總覺得這樣接法玄乎,寒磣,但又說不出個明白道理來,所以請前輩們在這邊指點指點,如果有存在什么安全隱患及潛在的問題請盡量告知,我好叫他們及時糾正。。。謝謝!
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-09 10:28
1樓說的很對,除此之外我還想補充一點:用380/220隔離變壓器供電的可靠性、安全性很高。我見到很多因為供電電源故障(如零線接觸不好、三相極度不平衡)燒壞 PLC、觸摸屏的慘狀,而用了380/220隔離變壓器后PLC、觸摸屏就能得到最大限度地保護。記住:只能是用380/220隔離變壓器,原理大家可以想一想。
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-11 23:08
引用
引用第13樓mechatronics于2009-09-11 07:58發表的  :
說真的,我們這里的設備都是這樣.
一個L,加個保險,就和一個N直接接到PLC上面了.
3樓叫我們想一下原理,能說一下嗎?
復制的資料也可以.謝謝!

假如你們的PLC和HMI的工作電源是24 V的,那基本上照你的做法是沒什么問題的(一般要壞只會壞開關電源),但假如你們的PLC和HMI的工作電源是220 V的,照你的做法如果電源零線因為種種原因接觸不好或者在調試過程中接錯電源,這時PLC和HMI將承受220V以上的電壓,后果如何?如果用了380/220的隔離變壓器,抗干擾在此不談,就算有故障或接錯電源,初級電壓只會在380 V及380 V以下,次級只會輸出220 V及220V以下的電壓,PLC和HMI供電的可靠性大大的提高了。

主站蜘蛛池模板: 成人手机在线视频| 国产黄视频网站| 久久综合久| 亚洲一区国产| 福利视频入口| 亚洲专区欧美专区| 欧美大片在线看| 真正毛片| 人人干人人干| 一区二区高清在线观看| 91大神精品长腿在线观看网站| 高清亚洲| 在线免费视频国产| 国产精品免费播放| 免费人成在线观看视频播放| 久久99精品一区二区三区| 综合啪啪| 午夜限制老子影院888| 本地毛片| 欧美aaa级片| 国产成人免费高清视频网址| 色综合久久网| 一级毛片成人免费看免费不卡| 免费成人在线观看视频| 99视频全部免费精品全部四虎| 九九99九九在线精品视频| 亚洲网站视频在线观看| 性做久久久久| 久久综合五月| 丝袜诱惑在线观看| 女人色毛片女人色毛片中国| 最新69成人精品毛片| 天天综合亚洲| 久久精品国产在热久久2019| 国产h在线观看| 亚洲图色网站| 国产一区二区三区丶四区| 色综合网站在线| 中国黄色一级毛片| 性欧美孕妇xxxx| 欧美精品一区二区三区视频|