請問各位前輩,在我廠的PLC供電電源中按照設計圖紙是取自兩相相電源380v經變壓器變為220v供給plc的,PLC下面掛有數字量輸入輸出模塊,還有模擬量輸入模塊RTD,兩線制壓力變送器輸入模塊,及送到現場執行器的模擬量輸出模塊,現在為了省錢被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供給PLC,請問這兩種電源供給方法有什么不一樣?我總覺得這樣接法玄乎,寒磣,但又說不出個明白道理來,所以請前輩們在這邊指點指點,如果有存在什么安全隱患及潛在的問題請盡量告知,我好叫他們及時糾正。。。謝謝!
eklws
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看eklws的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-12 00:04
如果你單位的供電系統是三相五線制的TN-S系統,兩種供電方案區別不大,如果供電系統屬于TN-C或者TN-C-S系統,工程商的這種做法,或許會影響到該設備的可靠性。另外L、N的供電方案,沒法做到PLC及相關模塊在空間上遠離相線上干擾源信號源。

主站蜘蛛池模板: 国产综合精品久久久久成人影 | 日本激情网址 | 右手影院在线 | 在线一区视频 | 亚洲欧美成人综合在线 | 天天综合天天 | 欧美视频在线观在线看 | 久久久男女野外野战 | 四虎地址 | 免费看的黄色大片 | 一区二区不卡免费视频 | 亚洲精品国产国语 | 国产亚洲综合一区二区在线 | 视频一区二区三区自拍 | 亚洲国产成人精品一区二区三区 | 亚洲最大的成人网 | 日韩精品视频一区二区三区 | 又色又爽又黄的视频女女高清 | 香蕉综合网 | 在线中文字幕日韩 | 日韩成人免费 | 色视频线观看在线播放 | 在线中文字幕网 | 精品国产日韩久久亚洲 | 国产精品免费视频一区一 | 国内久久久久久久久久 | 香蕉综合网| 老司机一级毛片 | 老司机深夜福利在线观看 | 欧美第1页| 日本爱爱网址 | 国产69精品久久久久9牛牛 | 第一福利视频 | 欧美交性又色又爽又黄 | 精品免费视在线视频观看 | 欧美视频网站 | 四虎影视国产精品永久在线 | 亚洲综合色网站 | 人人射人人草 | 久久er国产精品免费观看1 | 欧美视频免费在线播放 |