各位大俠,新手在學習模擬量輸入的編程,一直有一事困擾。以三菱PLC為例,先進行一系列的讀寫(按照視頻或類似教材中的標準的寫法,這個我懂),最后將讀取結果存放在D100中。新手的問題來了,假設一壓力變送器輸入的0-10V的電壓信號,量程為0-1.6Mpa,那么這個D100如何運用呢,現在要求實際壓力<=0.5Mpa時,輸出一個報警信號,我想肯定不是直接將D100和0.5這個數值進行比較吧,但是我又確實不知具體如何操作編寫,才能達到要求。
我提的問題肯定讓高手見笑了,懇求有大俠能針對我以上問題給出具體指點,讓我頓悟一下!萬分感謝!
還有一問題,如果兩個截然不同的物理量,量程都一樣,最后碰到以上問題時,對各自數據的處理是否一樣?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(limiju) 支持原創,加分獎勵
    fjqz00
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1305 個
    工控威望: 1462 點
    下載積分: 8006 分
    在線時間: 366(小時)
    注冊時間: 2007-04-16
    最后登錄: 2025-01-07
    查看fjqz00的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-31 11:51
    比如你的讀到的AD值是2000
    那么
    2000×160÷4000=80
    屏上面做兩位小數的顯示,就是0.8MPa
    假設這個80就是D200,你設定的下限報警是D300
    則LD>= D200 D300
    OUT M100
    M100就是故障輸出信號
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(limiju) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 视频三区 | 伊人热人久久中文字幕 | 亚洲视频一二 | 综合欧美视频一区二区三区 | 四虎必出精品亚洲高清 | 韩国xxxxhd性| 婷婷中文| 在线观看视频一区二区三区 | 午夜dy888理论三级 | 欧美aaaa在线观看视频免费 | 欧美一区不卡二区不卡三区 | 婷婷激情久久 | 亚洲欧美日韩综合久久久久 | 一二三区在线视频 | 欧美高清的视频 | 欧美精品bt天堂在线观看 | 全黄一级片 | 波多野结衣在线影院 | 欧美ay | 国产99免费视频 | 国产一级持黄大片99久久 | 成人亚洲欧美日韩在线观看 | 午夜精品福利视频 | 综合色综合 | 国产精品成人一区二区不卡 | 五月天综合视频 | 久久亚洲国产欧洲精品一 | 久久国产精品亚洲一区二区 | 我想看黄色毛片 | 国产热re99久久6国产精品 | 美女一级免费毛片 | 色狠狠一区二区 | 一区在线免费观看 | 伊人网综合在线视频 | 国产精品66 | 久久久这里有精品999 | 日本亚洲欧美美色 | 亚洲精品视频在线观看免费 | 制服丝袜第一页在线观看 | 四虎最新在线 | 亚洲高清日韩精品第一区 |