日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

xiaohao
新手闖工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 186 點
下載積分: 652 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2009-07-15
最后登錄: 2013-11-14
查看xiaohao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-25 13:35
各位高手,小可有一問題指教!
若有一傳感器輸出為0-10V的電壓信號,但是該信號與實際所測物理量之間關系為非線性
能否使用該傳感器接PLC的AD模塊,進行數據的處理,該如何解決?請各位高手不吝賜教!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-01-04
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-26 16:23
建議一下這樣:
1、和廠家說打算用他們的東西,讓他們發個電壓與測量值的對應表格過來。就像PT100分度表之類的表格。這樣就可以分析一下在某個區間內有沒有存在線性關系了。然后再決定能不能用PLC來做。
2、如果PLC不好做,就把表格交給做儀表的廠家,讓他們配出匹配的儀表,再從儀表輸出線性的0-20mA之類的信號,再給PLC采集。

主站蜘蛛池模板: 91热久久免费频精品99欧美| se视频在线| 91精品免费国产高清在线| 国产一区二区三区日韩| 最近观看免费高清视频| 麻豆福利在线| 国产一级毛片国语版| 国产69精品久久久久999三级| 亚洲视频综合网| 亚色在线观看| 国产日韩亚洲欧美| 久久久久四虎国产精品| 国产九九热| 性一交一乱一性一在线观看| 亚洲精品tv久久久久久久久| 国产精品四虎在线观看免费| 暖暖www免费高清视频最新期| 伊人久久影院大香线蕉| 神马天堂| 黄页网站视频在线观看| 国产叼嘿久久精品久久| 视色在线| 一区二区三区国产美女在线播放| 毛片毛片毛片毛片出来毛片| beeg国产在线播放| 一本岛一二三e区| 久草日| 亚洲欧美国产一区二区三区| 亚洲精品乱码国产精品乱码| 九草伊人| 91免费永久在线地址| 手机在线免费不卡一区二| 国产精品搭讪系列在线观看| 日韩中文字幕在线播放| 最新福利在线| 亚洲国产字幕| 欧美网| 国内精品麻豆| 91福利网站| 黄色网页入口| 四虎精品永久在线网址|