引用
引用第8樓binbin1981于2007-08-27 23:24發表的 敬請bhqt 版主回答 :
您好!
請問!
S7200 比如說VW區的數值用STEP7的編程軟件可以保存到電腦嗎?在更換PLC的時候直接把整個區的數值傳送到PLC,就是想FX系列PLC中的D區!
請回復!
謝
在所有存儲區中,只有V、M、定時器電流和計數器電流存儲區能被組態為保持存儲區。
應用S7-200時,可以選用以下幾種數據保持方法:
1、CPU的內置超級電容,斷電時間不太長時,可以為數據和時鐘的保持提供電源緩沖
2、CPU上可以附加電池卡,與內置電容配合,長期為時鐘和數據保持提供電源
3、設置系統塊,在CPU斷電時自動保存M區中的14個字節數據(MB0 - MB13,我最喜歡使用這個區而且無需編程(相對與5而言),當然這個區范圍有限,但是重要數據一般不多也就夠了,
推薦你使用這個)
4、在數據塊中定義不需要更改的數據,下載到CPU內可以永久保存
5、用戶編程使用相應的特殊寄存器功能(特殊存儲器SMB31、SMW32),將數據寫入EEPROM永久保存
3~5都是可以永久保存的
[ 此貼被以恒在2007-08-28 11:46重新編輯 ]