日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-06 11:01
各位大俠,我想問下大家在做控制箱的時候總的漏電斷路器都安裝嘛?好像漏電斷路器只對短路、漏電、過載有作用吧?那對觸電是不是不起作用???大家對防觸電都采取什么措施。浚?望各位大俠多多指點,謝謝!~

再請教下各位,在選擇漏電斷路器時大家是根據什么標準去選的?或者說是要參考哪幾個主要參數呢??漏電斷路器里有那么多參數,各自都是什么意思,發揮什么作用呢?
謝謝!~
[ 此帖被yefengchen在2009-08-06 13:20重新編輯 ]
wym5952
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 236 點
下載積分: 938 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2008-11-09
最后登錄: 2024-02-05
查看wym5952的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-06 13:13
引用
引用第2樓yefengchen于2009-08-06 11:27發表的  :

但是我在漏電斷路器說明書上看到說對觸電引起的事故不起保護作用,我用的是正泰牌的

對單相觸電起作用,電流通過人體回到大地,產生泄漏電流,被零序互感器檢測到,只要大于30mA,就會在小于0.1秒內引起脫扣線圈動作,從而跳閘。對人體一零一相和兩相觸電不起動作
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 香蕉视频在线观| 深夜在线免费观看| 青青青久热国产精品视频| 麻豆国产高清在线播放| 色综合天天综合| 亚洲ss| 最近观看免费高清视频| 亚洲精品一二三区| 理论片 国产台湾在线| 国产叼嘿久久精品久久| 一级特黄特黄xxx视频| 欧美黄视频在线观看| 国产91在线视频观看| 国产九色在线| 天天色综合色| 中文字幕在线永久在线视频2020| 亚洲线精品一区二区三区| 免费看一区二区三区| 国产999在线| 2015日韩永久免费视频播放| 九九九热视频| 黄色免费观看网站| 免费的黄色网址| 国产精品视频免费的| 天天色国产| 亚洲综人网| 国产精品成人不卡在线观看| 日本天堂网址| 狠狠色96视频| 日本精品久久久久久久久免费| 一级毛片看一个| 久久露脸| 99sescom色综合| 99热这里只有精品69| 免费国产小视频| 欧美日本视频一区| 亚洲精品国产手机| 一区二区在线欧美日韩中文| 最新欧美日韩| 欧美高清国产在线观看| 四虎影视4hu最新地址在线884 |