txb909038
原Eview/Kinco售后維修工程師
級別: 略有小成
![]() |
大家好,我是EVIEW(深圳人機)維修部的田小波,主要負責觸摸屏/文本/步進驅動器系列的維修,歡迎大家就有關維修方面的問題來互動交流.當然也可以提提有關產品質量方面的問題,我們會努力改進的 深圳步科電氣有限公司維修部 地址: 深圳市南山區西麗紅花嶺工業西區第1棟1樓 電 話:86-755-86238666-879 維修工程師:田小波 傳 真:0755-86237600 手機:13249897500 QQ:523160027 E-MAIL:tianxb@kinco.cn 公司網站:www.kinco.cn 簡介:上海步科電氣有限公司及其子公司深圳市步科電氣有限公司是從事自動化產品的研發與生產的民營高科技企業,旗下控股深圳人機電子有限公司、深圳亞特精科電氣有限公司、北京凱迪恩自動化技術有限公司和常州精納電機有限公司,擁有eView和Kinco兩大國內知名品牌,以及工業人機界面、交流伺服系統和步進系統、PLC、工業現場總線產品等自有知識產權的產品線。 EVIEW觸摸屏編程手冊/編程序軟件/編程范例請在http://www.kinco.cn/download.asp下載。 EVIEW各產品型號及硬件規格請到http://www.kinco.cn/prl.asp?aspid=1查看。 觸摸屏常用的下載線接線圖及一些技巧 1。MT5000/4000系列觸摸屏串口下載線接線圖:針腳定義 PC端:2/3/5 觸摸屏端:7/8/5 接線方法: 2-8 3-7 5-5 由于2邊的都是九針母頭,請注意不要插反了 該線除能下載程序外,還可用于更新4000/5000系列屏的內核從而修正系統BUG。 2。MT500系列觸摸屏下載線接線圖:針腳定義 PC端:2/3/5 觸摸屏端:7/8/5 接線方法: 2-7 3-8 5-5 由于2邊的都是九針母頭,請注意不要插反了 3。觸控面板校準:將撥碼開關1撥至ON的位置按照畫面提示用手依次去觸控畫面上出現的十字光標中心,所有的光標都觸控完畢后,畫面右下腳會出現兩個方框,用手在右邊方框里面連續觸控兩下,這時屏就會自動跳回運行界面,然后把撥碼開關撥至OFF,校準完畢。 觸控漂移測試:將屏后面的拔碼開關1、2同時撥至ON的位置用手去觸控屏幕,看一下是否有響聲和十字光標出現,如果有響聲和十字光標,表明觸控有效,然后看看十字光標是否在手按壓的地方,如果十字光標不在手按壓的地方表明觸控漂移了,那么再觸控校準一次。 =============================================================== 注:本帖為深圳步科EVIEW售后服務解答帖,對EVIEW的一些疑問可在本貼中提出。其他回復內容一律刪除! [ 此帖被txb909038在2009-09-13 23:39重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
txb909038
原Eview/Kinco售后維修工程師
級別: 略有小成
![]() |
你好,你的意思是想把文本的程序導出到電腦上吧,不好意思,文本系列的軟件現在沒有開發此功能,所以沒有辦法上傳程序喔, |
|
---|---|---|
|
txb909038
原Eview/Kinco售后維修工程師
級別: 略有小成
![]() |
有認識我的朋友請出來冒個泡吧,可能華南的好多朋友還不太認識我,我是05年來到深圳人機維修部,而后調到北京維修部1年,在后來調到上海維修部2年多,因公司策略調整于09年3月把上海維修部撤銷合并到深圳維修部,現在步科只有在深圳有維修點了,歡迎維修的同行來交流經驗/詢問維修配件價格或指出現有產品的不足之處,我們會虛心接受并加以改進, |
|
---|---|---|
|
txb909038
原Eview/Kinco售后維修工程師
級別: 略有小成
![]() |
其實文本的程序是可以通過專門軟件讀出來的,呵呵,只是公司為了保護客戶的知識產權,不愿意提供喔,呵呵,以后如有其它問題請留言, |
|
---|---|---|
|
txb909038
原Eview/Kinco售后維修工程師
級別: 略有小成
![]() |
你好,公司只做渠道銷售,呵呵,所以有的配件你要通過代理商來購買喔,原裝的編程線價格大約在40-60元不等吧,原裝的線HMI端有2個插頭(1公1母),原裝線的好處是在線仿真很方便,其實觸摸屏的編程線自己做很簡單的喔,PC端2/3/5,HMI端7/8/5,按這樣的線序來接2-7/3-8/5-5就可以了喔,2頭都為母頭,如果還有不明白的地方,可以加我QQ:523160027聯系喔, |
|
---|---|---|
|
txb909038
原Eview/Kinco售后維修工程師
級別: 略有小成
![]() |
你好,這種是典型的通訊口故障,可以用排除的方法來確認,首先確認你的PLC通訊線是OK的(用萬用表量下屏同PLC的通訊線是否有虛焊或接觸不良的情況)或PLC的通訊口是否良好,另外你還可以做一個簡單的按鈕來測試下是否是軟件方面設置的問題,如果PLC測試OK且線也OK,程序也沒有改動過,明顯應該就是觸摸屏的通訊口壞了,你可以直接寄到我們公司來,可以得到免費維修的服務喔,如果有不明白可以打電話或QQ聯系我 |
|
---|---|---|
|
txb909038
原Eview/Kinco售后維修工程師
級別: 略有小成
![]() |
你好,請問程序是否是你編的,會不會是因為你要進入的畫面一定要連接PLC才能進入呢,我在平時的維修中經常遇到這樣的問題喔,又或者是不是觸摸屏存在觸控漂移,你可以將屏后面的拔碼開關1拔到ON的位置重新上電,屏會進入一個校準畫面,按屏幕提示操作就可以了,校準完后就可以進入的你的操作畫面了,你再操作試試,如有不明白的地方請電話或QQ聯系我 |
|
---|---|---|
|
txb909038
原Eview/Kinco售后維修工程師
級別: 略有小成
![]() |
呵呵,你說的應該是510的屏吧,如果黑屏時觸控有聲音且通訊正常,那說明主板工作是正常的,問題應該出在逆變器或LCD的燈管上面,有可能是逆變器壞了,也有可能是LCD燈管大電流損壞喔.如有不懂請加QQ聯系 |
|
---|---|---|
|
txb909038
原Eview/Kinco售后維修工程師
級別: 略有小成
![]() |
你好,更換MT506的觸控面板要收費180元,按公司規定500元以下不能開增票,所以只能開17個點的普票,客戶則需要把屏寄到公司維修部維修,配件不單獨出售 |
|
---|---|---|
|
txb909038
原Eview/Kinco售后維修工程師
級別: 略有小成
![]() |
呵呵,如果你確認1.下載線OK 2.PC的端口設置正常,串口通訊也OK的話,那明顯就是屏有問題喔,請發原廠維修吧,應該是那個下載IC壞了喔,MT500的下載線同4000的線剛好線序相反,所以不能通用的,你可以自己做一條,該下載線除了能下載程序,還能更新內核喔,所以用處比較大,建議有條件的客戶自己做一點,更新內核的好處是修正原來的BUG,當屏工作不穩定時有可能是因為內核引起的,我已經遇到好多這種問題,請直接到www.KINCO.CN去下載MT5000的編程軟件,安裝后,用那條串口下載線就可以更新內核了.MT4000及5000串口下載線的線序:PC端2 3 5,HMI端:7 8 5,線序:2-8 3-7 5-5,如有不明白的地方請加我QQ:523160027聯系. |
|
---|---|---|
|
txb909038
原Eview/Kinco售后維修工程師
級別: 略有小成
![]() |
請確認你的通訊線有沒有存在虛焊或接觸不良或PLC端輸出是否正常,如果以上都正常的話,應該是觸摸屏的通訊IC出了問題,在日常的維修中,我也遇到過類似的問題,呵呵,專業的叫法:通訊時斷時續,如果自己無法處理的話,建議返廠維修喔,這種小器件損壞,一般是不收費,客戶只需要承擔快遞費,如有不明白的地方請加我QQ聯系 |
|
---|---|---|
|
txb909038
原Eview/Kinco售后維修工程師
級別: 略有小成
![]() |
請檢測該元件的地址范圍是否正確,你可以新建一個工程,就做這2個元件,地址設置同原工程一樣,如果還是這樣的問題,那應該就是程序的地址有問題喔 |
|
---|---|---|
|