電流表和電流互感器不匹配會有什么現象產生呢?誰遇見過說說看? 比如電流表是100/5的,而互感器是150/5的
satakelu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看satakelu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-18 09:49
引用
引用第3樓gqm于2009-06-17 18:16發表的  :
電流表100/5A  ,  其核心還是5A的電流表,而150/5A的電流互感器的比值為30倍,[u]所以把100/5A的電流表接在150/5A的電流互[color=#FF0000]器上,讀出的數值要乘以30倍,但電流值只能用到100A。(因為我在去年用到一個電流互感器是200/5的,但電流表是150/5,實際在用的時候,只要電流不大于150A,數值是準確的。)

請問3樓 以上紅字部分有點疑問:如您所說,實際電流值應是電流表上的讀數值乘以30對不?“電流值只能到100A”這句話有是什么意思是指實際電流值還是指表上的讀數呢?
satakelu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看satakelu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-18 09:52
感謝各位,這種情況我也沒有實際遇到過,只是突然想到這個問題,如果不匹配對表和互感器沒有損害,看來下次要現場試一試嘍!

主站蜘蛛池模板: 午夜精品久久久久久久第一页| 国产成人亚洲精品77| 亚洲一区二区三区香蕉| h视频免费网站| 夜夜夜影院| 欧美人成网站免费大全| 一级国产视频| 免费看污视频| 国产精品一区二区三| 高清一区在线| 日本一区二区三区中文字幕视频 | 欧美一区二区三区精品| 夜夜操操操| 你懂的在线观看视频| 国产高清精品入口91| 日韩三级理论| 欧美成人影院免费观| 中文一区在线观看| 天天草天天操| 国产亚洲欧洲日韩综合v| 美国一级毛片片aa久久综合| 国产精品成人亚洲| 婷婷色六月| 在线黄色观看| 偷偷狠狠的日日2020| 国产精品麻豆一区二区| 黄片毛片在线看| 一区二区国产精品| 精品久久综合一区二区| 亚洲片在线观看| 亚洲一区二区影视| 日本高清视频在线www色| 成年女人男人免费视频播放 | 亚洲国产乱码在线精品| 亚洲一区二区三区免费视频| 欧美在线观看www| 国产 麻豆| a级大片| 欧美一级免费| 综合久久婷婷| 国内精品久久久久久|