樓主  發表于: 2009-05-31 18:50
各位請幫忙分析一下!
我遇到這么一個問題,關于伺服的:用1N的PLC控制一臺富士的W系列0.4KW的伺服電機。
假如PLC正高速向伺服發脈沖,突然斷電,重新上電后我怎樣準確回原點(伺服無記憶)
1,我如果在每個掃描周期都執行MOV d8140 到斷電保持寄存器。然后在程序中用初始化脈沖從斷電保持寄存器中讀到8140中,來識別現在的位置,這樣行不行?
我自己認為保持寄存器中的數目會少與實際所發脈沖數,同樣也少于伺服接受的數目,換句話說,PLC認為走了1000個的距離,而實際上走了1002個的距離。斷電次數多了,誤差會累積的,影響精度。
2,使用回原點指令。ZRN
但是我有疑問。
首先,ZRN中只指出了發脈沖的輸出點,并沒有方向信號,通常用脈沖控制伺服,我們還要給私服方向信號的,既然沒有方向信號,那私服知道往哪個方向轉才是回原點??
在這,回原點ZRN中用的是近點信號,回原點的過程中,近點信號經歷了從OFF到ON,此時慢速運行,然后,從ON變為OFF,私服尋到近點信號變為OFF后的第一個Z相信號就停止了,即認為這就是原點。

請各位高手幫助分析一下,我的1和2是否正確,以及正確的回原點方法是什么???
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-31 19:02
樓上,我說的斷電是指意外情況,
我也不想斷電的,沒辦法,
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-01 07:36
樓上,是需要回原點,可是在1中,我的脈沖數會丟失,無法準確回原點

主站蜘蛛池模板: 高清国产精品久久 | 黄漫画黄网站在线观看 | 网站免费你懂我意思吧的直接进入 | 国产香蕉久久精品综合网 | 免费一级黄色毛片 | 成人毛片免费观看视频大全 | 亚洲最大中文字幕 | www.91香蕉| 精品一区二区久久久久久久网精 | 色综合久久久久综合99 | 这里有精品 | 黄片a级毛片| 妇女交性大片 | 日韩中文字幕在线视频 | 欧美精品国产日韩综合在线 | 中文字幕色站 | 一区二区精品在线 | 亚洲天堂最新地址 | 狼客激情网| 天天色天天干天天射 | 91国内精品视频 | 亚洲国产精品欧美综合 | 亚洲欧美成人综合久久久 | 亚洲国产成人久久一区www | 激情五月婷婷在线 | 深夜影院破解版免费vip | 久久综合九色综合桃花 | 久久一级毛片 | 亚洲高清免费视频 | xxxxx色| 国产亚洲精品自在久久不卡 | 亚洲欧美国产日本 | 香蕉视频国产在线观看 | 欧美区bt| 天堂网在线资源www最新版 | 高清视频 一区二区三区四区 | 欧美在线欧美 | 成人黄色一级毛片 | 好爽好大www视频在线播放 | 亚洲性在线 | 欧洲97色综合成人网 |