各位請幫忙分析一下!
我遇到這么一個問題,關于伺服的:用1N的PLC控制一臺富士的W系列0.4KW的伺服電機。
假如PLC正高速向伺服發脈沖,突然斷電,重新上電后我怎樣準確回原點(伺服無記憶)
1,我如果在每個掃描周期都執行MOV d8140 到斷電保持寄存器。然后在程序中用初始化脈沖從斷電保持寄存器中讀到8140中,來識別現在的位置,這樣行不行?
我自己認為保持寄存器中的數目會少與實際所發脈沖數,同樣也少于伺服接受的數目,換句話說,PLC認為走了1000個的距離,而實際上走了1002個的距離。斷電次數多了,誤差會累積的,影響精度。
2,使用回原點指令。ZRN
但是我有疑問。
首先,ZRN中只指出了發脈沖的輸出點,并沒有方向信號,通常用脈沖控制伺服,我們還要給私服方向信號的,既然沒有方向信號,那私服知道往哪個方向轉才是回原點??
在這,回原點ZRN中用的是近點信號,回原點的過程中,近點信號經歷了從OFF到ON,此時慢速運行,然后,從ON變為OFF,私服尋到近點信號變為OFF后的第一個Z相信號就停止了,即認為這就是原點。

請各位高手幫助分析一下,我的1和2是否正確,以及正確的回原點方法是什么???
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-31 19:02
樓上,我說的斷電是指意外情況,
我也不想斷電的,沒辦法,
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-01 07:36
樓上,是需要回原點,可是在1中,我的脈沖數會丟失,無法準確回原點

主站蜘蛛池模板: 国产成人h福利小视频在线观看| 麻豆成人传媒一区二区| 激情五月婷婷基地| 中国精品视频一区二区三区| 老外黑人一级毛片| 亚洲人成人网毛片在线播放| www.在线视频| 最新国产成人综合在线观看| 日韩中文字幕一区| 亚洲热视频| 91在线成人| 久久久国产一区二区三区 | 制服丝袜第一页在线| 正在播放一区| 全网毛片免费| 91美女福利视频| 成人自拍视频在线| 最近的中文字幕手机在线看免费| 欧美一区二区三区综合色视频| 四虎午夜影院| 欧美一区二区三区在线观看免费 | 欧美亚洲一二三区| 在线观看91精品国产不卡免费| 国产91色| 91国语精品自产拍在线观看性色| 亚洲高清自拍| 伊人网综合网| 四虎永久精品视频在线| 波多野结衣在线影院| 美女网站在线观看| 日日弄| 欧美xxxx性特级高清| 亚洲国产成人久久综合一区| 国产欧美日韩中文字幕 | 免费色网站| 国产精品免费大片一区二区| 天堂网在线www资源网| 四虎影视最新网站在线播放| 国产2| a级毛片观看| 99视频久久|