各位請幫忙分析一下!
我遇到這么一個問題,關于伺服的:用1N的PLC控制一臺富士的W系列0.4KW的伺服電機。
假如PLC正高速向伺服發脈沖,突然斷電,重新上電后我怎樣準確回原點(伺服無記憶)
1,我如果在每個掃描周期都執行MOV d8140 到斷電保持寄存器。然后在程序中用初始化脈沖從斷電保持寄存器中讀到8140中,來識別現在的位置,這樣行不行?
我自己認為保持寄存器中的數目會少與實際所發脈沖數,同樣也少于伺服接受的數目,換句話說,PLC認為走了1000個的距離,而實際上走了1002個的距離。斷電次數多了,誤差會累積的,影響精度。
2,使用回原點指令。ZRN
但是我有疑問。
首先,ZRN中只指出了發脈沖的輸出點,并沒有方向信號,通常用脈沖控制伺服,我們還要給私服方向信號的,既然沒有方向信號,那私服知道往哪個方向轉才是回原點??
在這,回原點ZRN中用的是近點信號,回原點的過程中,近點信號經歷了從OFF到ON,此時慢速運行,然后,從ON變為OFF,私服尋到近點信號變為OFF后的第一個Z相信號就停止了,即認為這就是原點。

請各位高手幫助分析一下,我的1和2是否正確,以及正確的回原點方法是什么???
流灑
我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 388 點
下載積分: 2733 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2022-04-01
查看流灑的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-01 11:04
伺服回原點可以用帶電池的放大器,記錄斷點電之前的機器進給值 也就是絕對值控制系統,只要你原位設置好了 用絕對值指令定位,就是自動比較當前值和原位,從而且確定要移動到的坐標 所以不需要考慮方向

主站蜘蛛池模板: 亚洲美女黄色片| 国产精品一区二区综合| 亚洲欧美日韩视频一区| 91精品国产麻豆福利在线 | 欧美日韩xxx| 亚洲精品在线影院| 国产精品福利久久香蕉中文| 在线黄色.com| 欧美日韩亚洲区久久综合| 亚洲一区二区三区免费| 九九精品免费| 禁网站在线观看免费视频| 国产精品一区二区手机看片| 亚洲欧美在线免费观看| 特a级毛片| 成人永久免费视频| 手机在线成人精品视频网| 久久精品国产只有精品2020| 综合精品在线| 五婷婷| 搞黄视频免费| 黄色成人短视频| 91国语精品自产拍在线观看性色| 色婷婷亚洲综合五月| 一区不卡视频| 日本高清视频wwww色| 最新日韩欧美不卡一二三区| 视频在线观看免费视频| www.四虎com| 免费的高清影视网站| 国产98在线传媒在线视频| 日本精品久久久一区二区三区| 一级毛片一级毛片一级级毛片| a免费在线观看视频| 一级毛片特黄久久免费看| 久久一区二区三区99| 亚洲高清二区| 免费网址视频在线看| 色在线网| www日韩中文字幕在线看| 久热中文字幕在线精品免费|