樓主  發表于: 2009-05-08 21:53
現在有這樣一臺設備
10個電機設備。設備之間有聯鎖的關系,比如1號鎖2號,號鎖三號,依次類推。
啟動的時候從1號開始每隔15秒啟動一個,一直到10號。停止逆序。
設備有手動和自動操作。
當發生故障時,設備和前級的設備立即停止,后級的設備按次序依次停止。比如5號設備發生故障,那么10~5號設備立即停,1號~4號依次從4號設備開始逐一停止。
我原想使用步進指令來變寫這個程序。分手動和自動兩個,現在對這個故障處理部分有點疑惑。
我想設計一個函數(C語言用多了),函數包含一個參數,我只要把發生故障的設備的代號填進去,就能夠進行自動進行判斷停止。

原想我想通過Y寄存器來比較,通過循環指令來把Y寄存器移位來處理,也就是位元件的字處理。但是我的設備的Y不是連續的地址,配電柜已經做好,無法更改。這個辦法不行。

假如說三菱的PLC有數組功能也能實現我上面的想法。
不知道大家有沒有什么好的辦法。



chabeiyuwo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 224 點
下載積分: 450 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-03-02
最后登錄: 2024-02-20
查看chabeiyuwo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-09 12:52
理想方法改配電柜,改Y點為連續地址好做點。

主站蜘蛛池模板: 香蕉在线精品一区二区 | 中国一级免费毛片 | www亚洲一区 | 五月激情丁香婷婷综合第九 | 国产精品 视频一区 二区三区 | 真人一级一级特黄高清毛片 | 国产福利视精品永久免费 | 伊人2222| 国产激情视频一区二区三区 | 蜜桃精品视频 | 亚洲天堂日韩在线 | 四虎永久影院 | 国产精品二区在线 | 免费高清毛片在线播放视频 | 国产成人无精品久久久久国语 | 中文字幕一区二区精品区 | 四虎在线网站 | 好湿好紧好痛a级是免费视频 | 国产永久免费高清在线观看视频 | 国产色爽免费视频 | 亚洲国产精品日韩专区avtube | 国产~aaaaa熟sao妇视频 | 亚洲se吧| 免费爱爱视频网站 | 亚洲国产色婷婷精品综合在线观看 | 欧美亚洲国产一区 | 午夜欧美性欧美 | 精品在线不卡 | 777被窝午夜精品影院 | 精品在线视频观看 | 高清精品一区二区三区一区 | 色网综合| 四虎永久在线精品国产馆v视影院 | 久久精品爱国产免费久久 | 91国内外精品自在线播放 | 人人做人人干 | 一区二区三区四区日韩 | 99热只有这里有精品 | 大色综合色综合资源站 | 中文字幕亚洲一区二区va在线 | 二区视频在线 |