日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

楓林殘陽
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看楓林殘陽的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-18 00:49
變頻器過流故障分析
變頻器出現“OVERCURRENT”故障,分析其產生的原因,從兩方面來考慮:一是外部原因;二是變頻器本身的原因。

  

  一、外部原因:

  1.電機負載突變,引起的沖擊過大造成過流。

  2.電機和電機電纜相間或每相對地的絕緣破壞,造成匝間或相間對地短路,因而導致過流

  3.過流故障與電機的漏抗,電機電纜的耦合電抗有關,所以選擇電機電纜一定按照要求去選。

  4.在變頻器輸出側有功率因數矯正電容或浪涌吸收裝置。

  5.當裝有測速編碼器時,速度反饋信號丟失或非正常時,也會引起過流,檢查編碼器和其電纜。

  

  二、變頻器本身的原因:

  1.參數設定問題:

  例如加速時間太短,PID調節器的比例P、積分時間I參數不合理,超調過大,造成變頻器輸出電流振蕩。

  2.變頻器硬件問題:

  a)電流互感器損壞,其現象表現為,變頻器主回路送電,當變頻器未起動時,有電流顯示且電流在變化,這樣可判斷互感器已損壞。

  b)主電路接口板電流、電壓檢測通道被損壞,也會出現過流。

  電路板損壞可能是:1)由于環境太差,導電性固體顆粒附著在電路板上,造成靜電損壞。或者有腐蝕性氣體,使電路被腐蝕。2)電路板的零電位與機殼連在一起,由于柜體與地角焊接時,強大的電弧,會影響電路板的性能。3)由于接地不良,電路板的零伏受干擾,也會造成電路板損壞。

  c)由于連接插件不緊、不牢。例如電流或電壓反饋信號線接觸不良,會出現過流故障時有時無的現象。

  d)當負載不穩定時,建議使用DTC模式,因為DTC控制速度非常快,每隔25微秒產生一組精確的轉矩和磁通的實際值,再經過電機轉矩比較器和磁通比較器的輸出,優化脈沖選擇器決定逆變器的最佳開關位置,這樣有利用抑制過電流。另外,速度環的自適應(AUTOTUNE)會自動調整PID參數,從而使變頻器輸出電機電流平穩。



主站蜘蛛池模板: 色成年激情久久综合| 国产成人综合久久综合| 养母1~3动漫免费| 国产精品福利在线| 四虎国产精品免费久久影院| 四虎在线观看免费视频| 成年黄网站在线观看免费| 成人日韩在线| 一区二区高清在线观看| 狠狠搞视频| 精品国产一区二区三区香蕉| 国产精品久久久久久久久久久久久久| 在线免费观看色视频| 手机在线视频你懂的| caoparn在线视频香蕉| 四虎4hu| 精品国产综合区久久久久99| 亚洲综合视频在线| 亚洲国产精品第一页| 黄色一级毛片网站| 国产一级毛片一区二区三区| 久久免费视频播放| 中文精品久久久久国产不卡 | 91精品久久久久久久99蜜桃| 在线视频久草| 久久精品视| 亚洲精品国精品久久99热| 亚洲一区免费| 欧美精品区| 超高清欧美videos360| 美女黄页网站| 日韩性freexxxx在线观看| 久久综合一个色综合网| 亚洲视频自拍| 日本高清免费aaaaa大片视频| 91国在线视频| 免费观看wwwwwww| 99久久综合| 久久99精品久久久久久三级| 亚洲成人网在线| 在线看视频你懂的|