最近做一臺設備,在公司運行很正常,和文本通訊也很正常,但在交貨現場調試的時候,在用電腦與PLC連接時,出現燒PLC通訊口,和PLC冒煙。使全部輸入口都斷路了。今天是第四次燒了。 為什么PLC和文本通訊的時候很正常,偏偏和電腦通訊的時候卻燒通訊口呢?問題是在公司調試的時候插插拔拔不下百次,而到了現場通訊一次就出現燒PLC呢? |
---|---|
|
佳史
級別: *
|
PLC的輸入的COM也燒開了,里面的通訊IC也燒壞了。不知道什么原因至此這樣?而通訊線滾燙。 |
---|---|
|
佳史
級別: *
|
我的PLC輸出,是同時控制步進電機,和伺服系統。也考慮過是否線路復雜使PLC出問題。 |
---|---|
|
佳史
級別: *
|
兩天沒上論壇了,感謝這么多朋友回帖。 昨晚現場調試到凌晨12點多,終于調試完畢了。 今天又去現場教他們的操作人員使用設備,歷經波折終于完成了。 在此與大家分享一下。 PLC燒掉的原因可能有幾個。 1、線路復雜,而我通訊的時候沒有關掉PLC,而是設備運動時直接監控。 2、如12樓所說的,拔掉手提電腦的電源線。 3、11樓說得也是,我正是用USB轉RS232的接口。 3、PLC接地,(其實試過接地也照樣燒)。 4、我設計的電路需要,把Y的COM,和X的COM以及伺服的公共性連在一起。 最終迫于無奈我是這樣解決問題的。 每次需要修改程序的時候,把PLC從電控柜拆下來,把手提電腦的電源線拔了,改完程序后又安上去,謝天謝地,一直沒有發生故障,終于熬到調試完畢。 各位要拷設備程序的時候要小心了,倒霉時一不小心把PLC給燒掉了。 |
---|---|
|