首先得說   我的應用經驗不不多,而且僅限于繼電器輸出型的。
我知道需要驅動步進電機時,要用晶體管性的
但是,三菱的晶體管輸出型的輸出全是晶體管輸出,1個點給步進電機發脈沖,其余的不都浪費了嗎?
而且我看資料,晶體管輸出的額定電流很小,只有零點幾安。它能驅動咱們常用的用來做隔離的中間繼電器嗎?或者其他負載?
我還用過日本的一個小牌子IDEC,他的超薄型的PLC就只有幾個是晶體管輸出,而其他的輸出點都是繼電器型的輸出。并不是單一的一種輸出形式!
請高手指點!
另外咱用繼電器輸出時,比如帶動一個DC24V的中間繼電器,電流約為多大?
是不是超過晶體管的額定電流
junfuc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 188 點
下載積分: 539 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2017-12-20
查看junfuc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-23 13:15
晶體管輸出的驅動中繼沒問題的。別的負載可通過中繼的觸點轉換之后驅動。
FX1n和FX2n PLC有兩點高速脈沖輸出,FX3u有3點高速脈沖輸出(都是指晶體管輸出型的),沒用到的高速輸出點可作為普通的輸出點使用,所以不存在浪費的問題。

主站蜘蛛池模板: 亚洲综合在线成人一区| 亚洲曰本大成网站mmm| 7777成年大片免费播放器| 日本国产最新一区二区三区| 欧美性精品hd在线观看| 久久精品综合国产二区| 在线视频观看一区| 麻豆精品视频在线| 成人小视频免费| 色妞妞激情视频在线观看| 色汉综合| 一本久道久综合久久鬼色| 久久精品成人国产午夜| 国产在线丝袜| 国产113页| 欧美日韩亚洲国产一区二区三区| 亚洲影视一区| 麻豆精品视频 在线视频| 国产精品一区二区三| 99精品热| 欧美精品一区二区三区观| 中文字幕在线观看2023| 四虎.com| 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 色好吊| 欧美18videosex性欧美乱任| 右手影院官网在线观看| 色综合h| 第一福利在线视频| 美国一级毛片片aa久久综合| 国产精品久久久久久久久久妇女 | 美国黄色毛片| www.色网站| 欧美亚洲欧美| 尤物精品视频在线观看| 亚洲欧美精品久久| 欧美精品一区视频| 不卡一区| 精品四虎免费观看国产高清 | 爱爱99| 九九热这里只有|