有一臺出口的設備,對方的電壓是三相415V,50HZ的,現在的負載是國產的三相9.1KW的空調,請問如果我配一個變壓器,把415V變成380伏,需要多大容量的變壓器?負載是9.1KW的三相空調,直接啟動,謝謝!
hjx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 210 點
下載積分: 806 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-12-14
最后登錄: 2014-01-27
查看hjx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-15 19:34
根據啟動電流除以額定電流應小于等于3/4+(變壓器容量KVA除以4倍電機功率)直接啟動經驗公式在測得該設備的啟動和額定電流值可反算出直接啟動的變壓器的容量。至于415v電壓如果設備的耐壓超過此值,應該沒什么問題。因為工作電壓允許5%的波動。如一定要要達到380v,你只要根據變比查一下公式就能結果。
[ 此帖被hjx在2009-02-20 21:52重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 伊人色在线视频| 日韩欧美久久一区二区| 999久久免费高清热精品| 亚洲综合成人在线| 寡妇一级毛片| 久一在线| 黄污视频在线| 亚洲欧美综合| 麻豆短视频| 手机看片国产精品| 日韩欧美一区二区三区久久| 色老头成人免费视频天天综合| 四虎国产精品永久地址48| 色综合天天综合网国产成人网 | 亚洲区自拍| 亚洲国产美女视频| 色姑娘桃花网| 黄色www.| 狠狠色综合一区二区| 一区欧美| 久久综合桃花| 免费人成网站在线播放| 欧美18videosex性欧美乱任| 亚洲午夜精品久久久久| 国产短视频精品一区二区三区| 国产91在线精品福利| 亚州黄色网址| 四虎免费在线观看| 国产成年美女毛片80s| 中文字幕国产综合| 日韩一区二区中文字幕| 伊人网免费视频| 可以免费观看的一级毛片| 55qqrr在线观看| 中国黄色毛片 大片| 欧美影院在线观看在线观看看| 亚洲黄色一级毛片| 国产精品一区二区三区四区| 日本四虎影视| 精品久久久久久久久中文字幕 | 四虎4h|