有兩根管路  一根冷水  一根熱水    兩根管之間加一個電動執行機構來控制水的混合
     請問怎么樣用三菱PLC控制電動執行機構  從而控制混合水的溫度
         我總有個疑惑我測的都是溫度值   溫度值怎么和電動執行機構的值相匹配呢??
guanying14
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看guanying14的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-14 20:17
1.如果光是這個控制,不建議樓主用PLC控制,建議用熱電偶或者熱電阻檢測溫度,有PID控制的溫度表實現溫度的設置和控制電磁閥。
2.如果說是要根據溫度值來控制閥的開度的話,哪電磁閥就不能用普通的了,而是要用有比例開度的閥,也就是比例放大閥。由熱電偶或熱電阻和PLC的PT或者CT模塊組成檢測環節(PT或者CT模塊可以由溫度表和AD模塊的組合來替代),再由PLC的DA模塊輸出控制信號去控制比例放大板去控制閥的開度。

主站蜘蛛池模板: 亚洲视频黄色| 四虎海外| 亚洲精品91香蕉综合区 | 国产精品久久久久久久免费| 亚洲第二区| 高清性欧美| 亚洲综合涩| 四虎www成人影院免费观看| 国产短裙黑色丝袜在线观看下| 99久久精品免费看国产免费| 性欧美暴力猛交在线播放| 在线观看亚洲专区| 一级日本高清视频免费观看| 综合免费一区二区三区| 午夜精品久久久久久91| 污片在线免费观看| 久久久久久久国产精品毛片| 国产全黄a一级毛片视频| 国产特黄1级毛片| 91精品导航在线网址免费| 四虎影院永久在线观看| 国产91精选在线观看网站| 色婷婷精品综合久久狠狠| 永久黄网色视频免费| 国产精品96久久久久久久| 露脸国产精品自产在线播| 午夜色视频| 久久99精品久久久久久国产越南| 嘿咻嘿咻免费区视频在线看| www成人免费观看网站| 国产精品久久久久免费视频| 一道本久久| 国产一区二区三区免费观看| 免费视频一区二区性色| 成人综合影院| 四虎永久在线精品国产| 一级黄色片欧美| 4hu在线| 美女视频黄a全部| 免费a一毛片| 夜夜未满 18勿进的爽影院|