我現在有6個遠程站,相隔幾百米,走modbus rtu通訊,2個站共用一個電柜,變頻器控制水泵,一個變頻器一個站對應一個水泵,一備一用,備用的在不使用時,電源是關閉的。這樣在輪詢時就會產生問題,主站PLC這邊并不知道遠程站是哪個泵在啟用,由于有變頻器沒有上電,所以是通訊不上的,導致輪詢時間非常長,我現在不知道用什么辦法能排除這種影響,只有一根485通訊線和遠程電柜交互數據,想不到好的處理辦法。
請各位指點一二,謝謝。
croxie
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 74 點
下載積分: 161 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2021-03-12
最后登錄: 2024-12-27
查看croxie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 28天前
需要自己寫輪詢程序,當主、備有一個響應時就跳過這個站點,當兩個都沒響應時報警。

主站蜘蛛池模板: 伊人宗合网| 一区二区三区四区亚洲| 91av在线导航| 91网站在线看| 亚洲综合在线播放| 四虎免费影院在线播放| 2021国产精品视频| 色九| 日韩在线手机看片免费看| 亚洲精品tv| 国产一区二区精品| 免费特黄一区二区三区视频一| 久久久久久国产精品免费免| 中文字幕一区二区三区四区五区人| 免费精品在线观看| www.黄色在线| 成人黄色在线网站| 欧美亚洲欧美日韩中文二区| 一区视频| 青青草国产精品人人爱99| 2021国产麻豆剧传媒精品网站| 成人精品视频 成人影院| 欧美大片网站| 爱就色| 午夜免费福利影院| 精品福利在线| 国产91av在线播放| 一级片短视频| 精品国产午夜久久久久九九| 亚洲欧美在线不卡| 夜夜穞狠狠穞| 色天天干| 国产一区二区三区欧美| 国产日产亚洲精品| 亚洲欧美综合在线观看| 国产一级在线观看www色| 亚洲精品高清在线| 在线观看黄色小视频| 天天操导航| 毛片一| 国产精品v欧美精品v日韩|