引用引用第1樓pw10123于2024-10-28 15:46發表的 :1;最好是換通訊方式,比如modbus-tcp或者串口服務器(485轉以太網),PLC從以太網讀取。這樣plc程序也簡潔一些。2:如果不換的話,第一考慮用更高得比特率(沒有太明顯作用),設置更低得報錯延時與重發次數(但是擋不住發生報錯就是慢) 第二的話就是讀寫分開寫程序,不要混在一起,因為不是一直寫入,讀取基本隨時隨地。第三就是你的這些儀表,可以適當分類。比如你的變頻器不需要一直讀寫吧(看你需求),稱重的話也是一個流程一個物料讀取一次。溫度表的話看你的實時性要求,可以適當加點延時。然后溫度表多的話,要控制成本,可以指給溫度表加那種便宜的串口服務器,一起讀取所有連接得表,然后自己按照報文去拆分。