最近準備做一個項目,會用到30個流量計。流量計有3種輸出,脈沖,電流模擬量,485.
我這邊PLC需要實時流量和累積流量,按照485輪詢的效率,實時流量首先排除485。
脈沖的優勢是可以計算累積流量。查閱資料smart200 輸入點都支持脈沖輸入,但是高速計數器只有6個。不知道這么多脈沖咋輸入
模擬量可以接AE08的模擬量輸入模塊,4個就夠了。就是不知道累積流量的誤差大不大。
好糾結呀。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 701 個
工控威望: 1082 點
下載積分: 1586 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-12-27
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-07 08:23
如果你對實時性要求不高,首先考慮485,而不是首先排除485,沒錯,485實時性是不好,但是除了PID這種場合,485讀取數據的好處很多,像你這種情況,起碼就排除了干擾選項,模擬量的長距離傳輸,干擾是非常難以控制的問題。接線,成本。。。。如果工藝上可以允許這個延遲,我看不到不選485的理由。
模擬量接口的價格,高速脈沖口的價格,接線的復雜,怎么看都會很頭疼。

主站蜘蛛池模板: 一级毛片免费一级直接观看 | 亚洲国产成人久久午夜 | 一二三区在线观看 | 国产精品久久久久久影院 | 很黄的视频在线观看 | 五月天激情播播 | 在线看国产丝袜精品 | 99久久精品国产一区二区 | 久久福利小视频 | 亚洲欧美色鬼久久综合 | 亚洲第一影视 | 国产视频一区二区三区四区 | 91久久国产成人免费观看资源 | 色网站免费看 | 性做久久久久久网站 | 一级毛毛片毛片毛片毛片在线看 | 国产丝袜福利 | 夜色综合 | 亚州毛色毛片免费观看 | 国产成人国产在线观看入口 | 亚洲午夜精品aaa级久久久久 | 色综合激情| 免费观看污视频网站 | 国产精品成久久久久三级 | 婷婷爱五月| 中文字幕5566看片资源 | 欧美性猛交xxxx黑人 | 精品极品三级久久久久 | 成人免费视频一区 | 欧美日韩精品高清一区二区 | 精品乱久久 | 国产成人v片视频在线观看 国产成人www免费人成看片 | 91在线看视频 | 欧美精品人爱a欧美精品 | 你懂的国产精品 | 国内精品一区视频在线播放 | 91精品国产丝袜白色高跟鞋 | 网站在线观看免费视频 | 伊人精品综合 | 美国第一毛片 | 美女免费视频是免费网站 |