測熱風筒的電流,如下圖。

功率因數為0.42時,電能表測得電流1.73A,萬用表測得電流3.4A,兩者相差近1倍。當功率因數為1時,兩個表的電流接近相同。0.42功率因數時,到底是哪個電流正確?有大師知道嗎?請教一下,謝謝。
學無止靜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 220 點
下載積分: 4680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2022-04-17
最后登錄: 2025-01-01
查看學無止靜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-27 10:21
根據圖上的適時顯示數據,多功能表的電流應當是準確的,
多功能表內部軟件能將測到的電流通過富里葉算法分離出基波電流.(標準正弦),同理也能算出功率因素.及有功功率.
Pact = 223.3*1.73*0.42=163W
你的欠薪表則不一樣了,欠薪表通常是按標準正弦電流設計的,
你的功率因素只有0.42,顯然要么系統有大的感抗元件,或有可控的換流部件,這些都會導致至大量的非線性電流(諧波電流),所以用一個測標準正弦波的表去測諧波電流顯然是不準確的.

主站蜘蛛池模板: 人人澡人人擦人人免费| 四虎成人永久影院| 男女一级特黄a大片| 欧美精品videosex性欧美| 亚洲人成人77777网站| 国产精品你懂的在线播放| 四虎国产精品永久地址99新强 | 免费看污黄视频软件| 久久99视频| 亚洲综合精品一区| 乡下女色又黄一级毛片| 国产精品亚洲综合色拍| 毛片在线播放网址| 国产精品日本欧美一区二区 | 亚洲欧美综合视频| 午夜久久久久久久| 国产精品 色| 久久精品高清| 色七七色久久综合影院| 欧美一区欧美二区| 中文字幕一区二区三区不卡| 日本精品一区二区三区在线观看| 202z国产高清日本在线播放| 伊人影院综合| 精品国产综合区久久久久久| 亚洲国产精品日韩在线观看| 野外一男一女一级毛片| 免费精品国产| www.亚洲视频| 黄色免费观看网站| 亚洲影院手机版777点击进入影院| 久久国产亚洲观看| 亚洲国产欧美在线不卡中文| 一区二区三区国产| 四虎影视国产永久免费| 国内精品久久久久久| 爱爱免费小视频| 免费一级毛片不卡在线播放| 3d动漫精品一区二区三区| 久久精品人人做人人看| 婷婷激情六月|