樓主  發表于: 2024-07-08 16:39
之前一個項目上有一臺500kw的電機,一開始選定安川的變頻器,找供應商報價大概在20萬左右,后來老板改用ct的,便宜很多,具體多少就不知道。

配線方面2*240做一相,現場也是配電房單獨出一組配電線,配電房離現場大概280米左右,

在這種情況下,像這種大功率的電機使用那個電壓更好?690v電壓使用有什么需要注意事項?對比380v在成本方面會更低?包含配電線、變頻器、斷路器等設備上
jixzang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 587 點
下載積分: 4330 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2024-02-27
最后登錄: 2024-12-27
查看jixzang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-11 17:18
還要考慮變壓器輸出電壓有哪些電壓,一般大功率用的是10KV電壓,可以不用變壓器,也有相應的變頻器。

主站蜘蛛池模板: 日韩中文字幕免费| 亚洲第一色网| 欧美天天干| 黄色小毛片| 国产成人爱片免费观看视频 | 国产91免费在线观看| 亚洲欧美在线视频免费| 婷婷综合久久| 国产精品 色| 毛片一区| 色视频在线免费| 欧美在线伊人| 中文字幕视频一区二区| 日本一区二区在线播放| 91中文视频| 欧美美女视频| 国产精品99久久久久久夜夜嗨| 亚洲免费视| 亚洲综合91社区精品福利| 麻豆精品91| 69国产成人精品视频软件| 一个人看aaaa免费中文| 久久精品视频9| 亚洲字幕| 亚综合| 欧美精品系列| 91香蕉在线观看| 免费观看四虎精品国产永久| 国产成人精品免费视频大| 欧美在线观看一区二区| 综合久久综合| 亚洲国产天堂久久精品网| 麻豆国产原创| www.白白色| 国产在线观看a| 亚洲第一成年网| 国产精品福利午夜在线观看| 欧美在线操| 亚洲国产影视| 中文字幕一二三区| 亚洲天天综合网|