qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
|
朋友一直用LC11檢測加熱器有無電流,信號接PLC,最近他和我說,LC11會閃爍,不在知道咋回事,讓我分析。 我問了一下 朋友定的是LC11-0.5A-8MM 用來檢測變頻器輸出的電流,信號接信捷PLC IO。 低頻率運行時 LC11指示燈閃爍, PLCIO也跟著閃爍。 似乎信號不穩定。 看了說明書 LC11 是高速響應,最快0.1S以下,那么在變頻器比如10HZ運轉時,因為電流是1秒通斷了10次,LC11是可以準確的檢測到這個快速的變化。 所以看起來燈和信號都閃爍。 和朋友說,這個不是LC11有問題。朋友說原來的固態加熱就好好的。 固態加熱PID情況下 有的時候0.1S 左右脈沖加熱,LC11也能精準的捕捉到電流。其實我們在PLC程序里做一個信號延時斷開就可以完美使用。無信號延時0.5S斷開就可以。 LC11閃爍還可以很好的觀察到變頻器當前處于低頻狀態。 如果非要信號穩定 可用LC10H-0.5A-8MM。 或者用LC20L-W-8MM 。 如果要檢測更小電流 ,可以選LC27-1A-8MM 0.02-1A 可調 最大30A。 |
---|---|
|