樓主  發表于: 2024-01-14 08:25
非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,FFU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教!
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 682 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2024-12-28
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-15 11:25
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。

總進線多股并線的情況下,一定要用同批次相同規格的電纜并線,2條并線總載荷量*0.8,3條并線總載荷量*0.7

然后選總空開,選取比總進線電纜小一點的空開,主要作用是保護電纜。一般總空開是運行電流的1.5~2倍。
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 682 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2024-12-28
查看fczxjh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-16 09:11
引用
引用第5樓neafar22于2024-01-15 20:43發表的  :

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?


總功率計算的電流是一個標準值,就是設備的額定電流總和,一般設備正常的運行電流達不到額定電流,所以計算出來電流是偏大一點的,也在合理范圍內。

空開225,電纜大于225沒毛病。70平差不多也是225左右,可以把電纜放大一號,反正電纜是受到空開保護的。你思路其實是相反的,應該是先選電纜再選空開,空開比電纜小就行。

主站蜘蛛池模板: 亚洲美国avcom | 综合色图片 | 一区二区三区四区在线免费观看 | 日韩视频高清免费看 | 亚洲综合精品香蕉久久网 | 自拍偷拍第3页 | 美女免费黄色 | 久草网免费 | 成年美女黄网站色视频大全免费 | 可以在线观看的黄色网址 | 国产欧美一区二区 | 国产成人综合久久精品红 | 久草香蕉| 污污在线看| 日本精品三级 | 她也啪她在色tayese短视频 | 国产精品久久久一区二区三区 | 日本成人在线网址 | 国产成a人片在线观看视频99 | 在线网站黄色 | www.黄色网址.com | 在线观看国产情趣免费视频 | 欧美色图亚洲 | 禁网站在线观看免费视频 | 国内精品久久久久久 | 欧美人在线 | 性做久久久久 | 五月天在线观看免费视频播放 | 四虎影院在线免费播放 | 国产日韩精品欧美一区灰 | 久久福利青草免费精品 | 亚洲国产精品一区二区首页 | 国产尤物二区三区在线观看 | 亚洲国产成人久久三区 | 在线精品免费视频 | 欧美成人黑人xx视频免费观看 | 国产精品第 | 在线视频 亚洲 | 亚洲一区中文字幕在线观看 | 探花视频在线观看免费版 | 日韩午夜片|