SMART S200同時與三菱D740頻率器,柯力XK3101稱重儀表485 通訊。稱重儀表通訊參數固定設置為波特率9600,8位數據位,1位停止位。變頻器也按這個通訊設置。兩者都投入使用(在VB2比較,在0到2之間輪詢)也是正常的。但是變頻器或稱重儀表任意一根拆除485通訊,其他那個正常接線的也不能工作了。(程序指令報錯6,查詢錯誤6原因是:Modbus 正忙于處理另一請求:某一時間只能有一條 MBUS_MSG 指令處于激活狀態。)因為設備主要是變頻器控制電機工作,稱重只是一個輔助顯示而已。總不能一個不重要的顯示,讓電機也沒法正常使用了吧?這樣的問題怎么處理,大家碰到過嗎?怎么處理?
附件: SMART S200 與三菱變頻器,稱重儀表483輪詢通訊.pdf (68 K) 下載次數:187
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
尹夢超
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 258 點
下載積分: 6866 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2024-12-29
查看尹夢超的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-20 12:07
不要用這種方式做輪詢,用每個程序塊的Done來觸發下一個的請求

主站蜘蛛池模板: 国产精品二| 视频在线观看免费视频| 国产精品午夜久久| 国产麻豆剧传媒精在线播放| 国产在线视频色综合| 亚洲精品第一页中文字幕| 黄色短视频免费在线观看| 欧美囗交| 五月天婷婷爱| www.黄.com| 国产精品系列在线一区| 一区二区三区在线免费视频| 久久www免费人成_看片高清| 在线视频污| 亚洲精品不卡久久久久久| 欧美孕妇性xxxⅹ精品hd| 日韩午夜伦y4480私人影院| 日韩精品一区二区三区中文在线| 深夜在线视频| 国产精品免费入口视频| 久久久精品一区| 一级毛片黄色| 国产精品中文| 久久桃花网| 国产永久免费高清在线观看视频| 最近最新中文字幕免费的一页| 久久综合激情| 美国特黄一级片| 九九精品视频在线观看| 在线成人看片| 老子影院午夜精品欧美视频| 成视频年人黄网站免费视频| 国产免费卡1卡2卡| 日韩一区二区三区免费| 亚洲福利视频一区二区三区| a毛片在线播放| 一级毛片子| 欧美猛交xxxx免费看| 亚洲依人| 麻豆播放| 国产2345在线亚洲精品|