圖片:
圖片:
樓主是西門子初學者,這個帖子是記錄下最近項目的一個小功能。

萬用表是客戶指定,型號為keysight 34465A。要求為用TCP把測量的電壓值讀取到PLC。這個儀表使用的是一個叫SCPI的語言。網上相關的資料很少,我也走了很多彎路,所以想寫個帖子記錄下來,給大家做個參考。

我的理解是,儀表所謂的SCPI語言,其實就是一種通訊協議,我們按照儀表說明書中的說明,使用TCP向儀表發送代碼就可以實現我們所要的功能,所以所有使用SCPI語言的儀表都可以通過同樣的方式來實現我們想要的功能。

比如這個項目我想要的是,反饋給我當前測量的電壓,我就只需要使用1500用tcp給儀表發送“MEAS:VOLT:DC? ”就可以收到儀表返回的電壓值,至于這個代碼是怎么來的,可以看說明書的這個部分,見附件截圖。當然你用別的PLC用TCP發送這個應該也是一樣的。
這里說兩個小坑。第一個坑,當我們發送給儀表“MEAS:VOLT:DC? ”的時候,儀表會回復兩條消息,第一條是“MEAS:VOLT:DC?”也就是我們發送的指令,第二條才是我需要的電壓值,具體見附件。
第二個坑,我們直接發送“MEAS:VOLT:DC? ”是不可以的,需要加換行符,最后發送的字符串是'MEAS:VOLT:DC?$R$L',這樣才可以。
希望對大家有所幫助。
xr11223345
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 86 點
下載積分: 580 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2021-08-18
最后登錄: 2025-01-15
查看xr11223345的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-07 10:59
理論上使用三菱的FX5U是不是也應該可以實現?

主站蜘蛛池模板: 精品国产免费久久久久久| 九九精彩视频在线观看视频| 99精品影院| 亚洲最大综合网| 视频在线视频免费观看| www毛片| 国产99久久| 五月激情综合婷婷| 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区| 91久娇草| 探花大神| 久久er精品视频| 中文字幕.com| 天天干天天爽| 国产精品五月天| 毛片大全网站| 成人欧美精品一区二区不卡| 亚州不卡| 亚洲综合久久综合激情久久| 精品一区二区久久久久久久网站 | 亚洲精品中文字幕字幕| 国产91丝袜| 美女网站黄色| 99这里只有精品视频| 日韩不卡在线观看| 中文字幕一区二区日产乱码| 视频一区二区三区在线观看| 99热热热| 九九全国免费视频| 在线免费观看毛片网站| 久久精品九九亚洲精品天堂| 综合久| 亚洲午夜视频在线观看| 能在线观看的一区二区三区| 911露脸国语对白| 免费大片看黄在观看| 99视频精品免视3| 久久夜视频| 亚洲国产精品一区二区第一页 | 久久国产福利| 91精品丝袜|