西門子1200PLC,V90絕對值伺服,使用Sina Pos_DB塊控制,111報文,模式5回原點,將伺服當前位置標定為原點位,執行指令后 已設置參考點標志ON,但斷電再上電后已設置參考點標記是OFF狀態,且報文讀取的伺服位置與斷電前明顯不符。請教各位大師有了解此問題怎么解決的嗎?不勝感謝!要求可以通過程序控制將當前位置設置為原點,斷電再上電回原點完成標記保持ON狀態,伺服讀取位置與實際位置一致(斷電后如有移動,讀取出來的位置也應該是實際的位置)。
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
brainy_fa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 157 點
下載積分: 3053 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2023-04-03
最后登錄: 2025-03-06
查看brainy_fa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-17 09:17
MODE 5只是把當前位置改為原點位,這種方式回原點對絕對值跟增量編碼器來說沒有區別。
因為它不會把這個位置的數據記錄下來(不對絕對值編碼器進行校準,也不會寫入伺服放大器ROM),所以斷電后位置不會記憶。


要想實現V90絕對值編碼器的零點校準,官方有三種辦法:




其中第一種是用V-ASSISTANT軟件操作;第二種辦法是用BOP面板操作;第三種辦法是做在PLC程序里,用FB38000來實現,也就是你想要的功能。

可以參考一下這個功能塊:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109760317
109760317_LAplicationBlocks_V1_2.zip (652 K) 下载次数:143
//非標自動化電控方案設計及編程調試
//項目合作 //徐州周邊,方圓500公里皆可 //蘇魯浙豫皖
TEL-  15725207209
EMAIL- shenjm_999@163.com

主站蜘蛛池模板: 国产一区二区精品久久 | 伊人久久精品久久亚洲一区 | 国内精品一区二区三区最新 | 成人午夜视频免费 | 中国美女一级毛片 | 久久久亚洲欧美综合 | 国产精品国产精品国产三级普 | 免费视频一区二区 | 久久精品人人 | 老司机精品免费视频 | 日韩在线一 | 四虎最新视频 | 18video9ex欧美生活片 | 日本韩国欧美一区 | 色无极影院亚洲 | 国产3级在线 | 色综合精品| 国内精品久久久久久久亚洲 | 久久久久久久国产精品毛片 | 国产精品国产 | 国产永久免费观看视频软件 | 在线视频 一区二区 | 成年美女黄网站色视频大全免费 | 黄瓜视频在线视频资源观看 | 色综合久久中文字幕网 | 国产精品久久久久久久福利院 | 香蕉视频网站在线播放 | 午夜爱爱小视频 | 大色综合色综合网站 | 亚洲美女一级毛片 | 狂野猛交xxxx吃奶 | 久草视频国产 | 成人午夜精品视频在线观看 | 特黄大片aaaaa毛片 | 麻豆国产91 | 搞黄网站免费看 | 伊人婷婷综合缴情亚洲五月 | 久久福利院 | 亚洲一区中文字幕在线 | 国产精品久久久久久久久 | 欧美亚洲一区二区三区在线 |