這邊有臺濕度儀走的485與上位機通訊,現在濕度儀壞了,買了一臺新的濕度儀只有4-20毫安輸出,用轉換模塊把4-20毫安轉換成485后應該怎么樣設置才能與上位機通訊呢?
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 3276 點
下載積分: 5036 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2025-01-01
查看li8110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-20 20:20
我用過那種能接收電流,電壓模擬量,還能接收熱電阻,熱電偶的溫控模塊,然后和PLC進行MODBUS RTU通訊。
應該和你的轉換模塊差不多。
我是先在模塊上設置4-20毫安電流對應的量程,然后看看轉換模塊的通訊地址,讓上位機和轉換模塊對應上。最后就是你要看看讀取寄存器的編號是多少,在上位機填寫好就行了。
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 3276 點
下載積分: 5036 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2025-01-01
查看li8110的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-12-24 09:48
上位機是不是只有串口通訊的方式,不能識別模擬量信號。
引用
引用第4樓txl1860于2022-12-22 16:51發表的  :
用模擬量可以,為啥還要轉一下

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美在线精品一区二区 | 深夜你懂的在线网址入口 | 亚洲欧美人妖另类激情综合区 | 亚洲午夜在线视频 | 在线a亚洲视频播放在线观看 | 色精品一区二区三区 | 欧美亚洲中日韩中文字幕在线 | 毛片看 | 深夜在线观看网站 | 谁有毛片| 亚洲欧美日韩成人一区在线 | 精品亚洲午夜久久久久 | 成人免费男女视频网站慢动作 | 亚洲欧洲视频 | 69xxxxx19日本人 | 99国产精品高清一区二区二区 | 91香蕉视频苹果 | 成年人免费在线视频网站 | 香蕉视频在线播放 | 久久久久亚洲视频 | 四虎永久免费观看 | 一级成人毛片 | 国产欧美精品一区二区 | 老子影院我不卡在线理论 | 黄色一级片a | 国内精品自在欧美一区 | 色偷偷亚洲综合网亚洲 | 亚洲一区二区在线成人 | 中文久草 | 免费观看毛片的网站 | 亚洲伊人色一综合网 | 亚洲丝袜| 韩国啪啪网站 | 色久久 | 欧美精品一区二区在线观看 | 国内精品久久久久久久久 | 亚洲天堂一级片 | 天堂影院| 在线欧美日韩国产 | 日韩视频 中文字幕 视频一区 | 欧美一区二区三区视频在线观看 |