樓主  發表于: 2022-10-03 15:46
用了個1U的PLC,用PLSV可以改速度,但用DDRVI K99999 D100 Y0 Y1.,D100設置多少都改變不了伺服的速度,總以一個固定的慢速在運動。這是什么問題?2U,3U也都這么寫的沒問題啊,怎么解?哪位大佬 幫忙指點一下。
ydyzq123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 303 點
下載積分: 1447 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2012-05-19
最后登錄: 2024-12-10
查看ydyzq123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-03 16:02
引用
引用第1樓18857713026于2022-10-03 15:56發表的  :
DRVI 指令 是不支持變速的   變速后  也會等到下一次指令  能流導通  變速才生效
三菱 FX1~3G/S/U 也是一樣  
但是匯川 DRVI/DRVA  支持變終點   你的K999999 如果是寄存器代替   那么運行中只要滿足  寄存器值> 當前值 就可以生效
      前提是   變地址的特殊標志位  開啟     這個適用于色標中斷偏移

我的意思是在我停止伺服的狀態下,更改D100,也就是速度的值,伺服還是跟之前一樣的速度在運行。我想大約是有些參數,比如:最高速度,底速度啊,類似于這些參數哪個不對了,才會導致速度變更不了。

主站蜘蛛池模板: 国产视频一区在线播放 | 亚洲欧美香蕉在线日韩精选 | 探花国产精品三级在线播放 | 深夜偷偷看视频在线观看 | 国产不卡精品一区二区三区 | 99精品免费 | 玖玖玖免费观看视频 | 一区二区在线免费视频 | 精品香蕉一区二区三区 | 成人毛片免费看 | 欧美精品影视 | 国产91在线播放中文 | 中文字幕av一区二区三区 | 中文字幕一区2区3区 | 老子午夜我不卡理论影院 | 四虎激情影院 | 久久久国产一区二区三区 | 亚洲毛片免费看 | 伊人亚洲综合网成人 | 在线免费观看视频你懂的 | 日韩国产欧美精品综合二区 | 在线中文字幕亚洲 | 视频播放在线观看精品视频 | 免费的毛片 | 亚洲播播| 看黄色免费网站 | 91精品国产免费自在线观看 | 97成人资源站 | 中文字幕一区二区视频 | 国产精品永久免费视频观看 | 中文字幕日韩精品麻豆系列 | 一二三区无线码2021 | 久久精品国产99国产精品免费看 | 麻豆国产在线观看免费 | 影院亚洲| 91视频美女 | 国内精品久久久久久 | 7777视频| 伊人毛片 | 在线播放12p | 丝袜高跟美脚国产1区 |