liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園常客
![]() |
論壇網友們,這個星期我離家到一個廠打工了。這幾天一直在修改一套之前的設備程序,今天才改到空轉起來。這套設備是十幾個軸,用3臺松下的PLC連在1臺觸摸屏上。還有4個工業相機和工控機,它們和PLC是用I/O點連接的。 現在廠里有套新設備,比上面說的那套還大一圈,算下來有25個軸左右。面試的時候老板就說這里是很多標準小機臺組合成大設備,控制方式傾向上面一樣多臺PLC連接在一臺觸摸屏上。這套新設備原本是這個月要交付的,目前實際在車間只有幾個架子。剛才老板叫我出幾個方案,要采購電氣元器件。 我也是第一次做伺服控制的活,沒一點經驗(去年做一個7軸的設備,但因機械結構問題爛尾了)。請教大家,在有成本要求下,用什么方案好?請大家多多指教,多獻計,助我完成這個活。謝謝大家了! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
13434087696
級別: 論壇先鋒
![]() |
松下FP-XH。搞這個項目有點吃力了。非常不建議搞多個PLC,我的建議是:盡量少改動,PLC和觸摸屏都用原來的品牌,電控系統配置也沿用原來的,根據需求再增加幾個PLC。觸摸屏和PLC都選用帶以太網口的,這樣通訊問題就解決了。 老板都說了:設備是多個小機臺組合成大設備。估計應該不會用到多伺服同步控制,應該是單軸定位或簡單的插補控制。原來的能實現,就用原來的方案。 原因有三:一、風險最小。對于一個公司新人,在沒有完全熟悉設備情況下,千萬不要隨便更改原來的設備控制方案。畢竟原來的方案是經過實際生產檢驗的。二、你的工作量和工作難度都是最小。三、成本預算與原來基本一致,不會給老板成本控制添麻煩! 按你說的,如果你是第一次獨立設計電控,這個項目對你來說,肯定是有一定難度!你的選擇無非就兩個:一、拿出一股狠勁,遇到什么問題就去解決什么問題,什么不懂就去學什么,翻過這道坎;二、老老實實向老板報告;自己對這個項目能做到什么程度,技術上遇到什么問題,那些需要外部技術支援。讓老板決定你的去留。千萬不要支支吾吾、含含糊糊、拖拖拉拉,耽誤工期,害了老板,也讓自己下不了臺。 最后,祝你好運! |
---|---|
|