目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 491 點
下載積分: 1190 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2020-11-27
最后登錄: 2025-01-15
查看18857713026的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-11 14:16
這種  我們一般都是推薦走  canlink   穩定性比485高多了  又快多了    

主站蜘蛛池模板: 亚洲综合精品一区 | 第四色激情网 | 国产精品综合色区在线观看 | www.欧美在线观看 | 国产精品第二页在线播放 | 亚洲精品亚洲人成人网 | 久久久久久99| 久久久999国产精品 久久久99精品免费观看 | 日韩一级精品久久久久 | 欧美啪啪网址 | 中文字幕在线第二页 | 69精品| 久久精品国产亚洲网站 | 中文字幕在线观看一区 | 全网免费在线播放视频入口 | 亚洲伊人色欲综合网 | 国产精品网址你懂的 | 国产一区日韩二区欧美三 | 综合久久久久 | 国产午夜精品不卡观看 | 韩毛片| 青青热久麻豆精品视频在线观看 | 欧美精品日韩一区二区三区 | 亚洲第一成年网 | 一本色道久久综合亚洲精品 | 一级特黄色 | 综合网五月天 | 成人免费在线视频观看 | 五月精品 | 日本黄色免费网站 | 欧美精品久久一区二区三区 | 中文字幕首页 | 精品久久久久久中文字幕欧美 | 亚洲国产欧美在线人成精品一区二区 | 亚洲综合在线观看一区 | 97精品一区二区三区在线不卡 | 亚洲欧美色鬼久久综合 | 日日爽| 中文字幕日韩在线 | 求网址你懂的手机在线观看网站 | 亚洲永久网站 |