引用引用第5樓zmrs163于2021-12-01 17:06發表的 :兩線制還是四線制,我寫了個腳本沒設置延時,PLC和PC都是收到就發。300多秒收發了10000多次沒出現你的情況
引用引用第7樓jacking于2021-12-02 11:24發表的 :你有沒有觀察你在收時會不會發,兩線半雙工不能同時收發,觀察下M7會不會偶然間誤觸發導致的沒有收到。
引用引用第10樓gxtmdb82164于2021-12-02 16:46發表的 :本身modbus是應該有重試機制的,一問一答保證每次都會有回應,如果沒收到就重來一次.LZ可以試試看PC對PC發送和PLC對PLC發送,一端固定不變就是你現在的PC程序和PLC程序,另一端寫一個最簡單的收發程序,這樣跑一段時間來看一下結果如何.最后提醒一個點是這樣的,兩線串口這種半雙工的通信程序,要給數據傳輸完成留時間,換言之并不是收到了馬上就發送硬件可能還還沒準備好,或者對方的buffer還沒清空,這個是底層硬件和底層系統軟件的機制決定的,在PLC這樣的環境中,至少延遲一個周期是非常有用的方法........