日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-23 11:18
各位工控大師們:
  我公司現有設備為:拆解破碎處理設備400KW一套,塑料破碎機80KW一套,螺旋空壓機110KW一臺,55KW 一臺,活塞空壓機15KW一臺,壓軸機7.5KW一臺,生活樓和辦公樓食堂大約100KW,公司現在變壓器800KVA,除55KW的空壓機和生活樓不同時使用外,其他都是同時使用的,現在在電力局查看公司使用負載只有125KWH,難道我們公司實際使用功率真的只達到這個值嗎,那計算負荷要怎樣才能計算的更加準,是用需要系數法計算還是?????請大師們指教,謝謝。。。!
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 294 個
工控威望: 423 點
下載積分: 1012 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-04-04
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-23 12:48
我也遇到過,400kw的變壓器,供電局給出的負載只有200kw左右,平時變壓器基本在超載狀態
132kw電機3臺,24小時運行,11kw電機20臺,12小時運行,再加其他輔助設備50kw左右
樓主留言:
公司現在加了一臺280KW的生產線,總功率超出了變壓器的有功功率,看配電手冊上的計算負荷系數,算出來的也不是125KW的負荷,

主站蜘蛛池模板: 最新亚洲精品国自产在线 | 黄页网址免费观看 | 老司机成人午夜精品福利视频 | 欧美午夜春性猛交xxxx | 成年视频国产免费观看 | 国产成人精品一区二区免费 | 日本在线色 | 四虎国产精品永久在线看 | 欧美日韩中文字幕一区二区高清 | 91在线公开视频 | 欧美日韩在线视频 | 激情五月综合 | 国产精品午夜在线播放a | 午夜欧美精品久久久久久久 | 亚洲吊丝网 | 色婷婷色综合 | 久久精品九九 | 日韩色网站 | 一二三四在线播放免费视频中国 | 久久99精品久久久久久噜噜 | 国产一区二区不卡视频 | 久久免费毛片 | 午夜精品福利在线 | 亚洲欧美日韩网站 | 久久久国产精品免费 | 国产精品视频第一区二区 | 美国色综合| 天天欧美 | 成人免费看片网站 | 完全免费在线视频 | 国产 日韩 在线 亚洲 字幕 中文 | 免费三片在线观看网站 | 欧美成人欧美激情欧美风情 | 久久亚洲最大成人网4438 | 国产中文字幕视频在线观看 | 91在线视频福利 | 黄色小毛片 | 亚洲第一区在线 | 国产九色在线播放 | 香蕉在线观看视频 | 成免费网站 |