日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 464 點
下載積分: 3511 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-12-23
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-06 08:33
各位老鐵 我手上有一顆三線流量計,分別為 DC+ DC-  analogy output (4 - 20 mA) ,依照Q64AD的手冊 將analogy output 接到V+ 和I+ 的端子臺 那 V- 的端子臺 是否要拉回機臺的N24V 呢?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-06 10:14
4 - 20 mA 的時候:
Q64AD的 V+和I+合并成一股為 +  
信號源的+  連接Q64AD的 +
信號源的-   連接Q64AD的 V-
大家最容易搞錯的,就是信號源的 + 和 -
因為有的儀器,信號電源和供電電源是共用的
有一個最簡單的判定方式,拿一個電壓表或者萬用表去測量,測量到哪2根線有電流信號,那這2根線就是 + 和 -

比如你說的這個三線流量計,很有可能DC+  DC-  是電源供電,然后OUTPUT是+, DC-可能又是電源供電的負,又是信號供電的負。
所以你可以先用萬用表測量一下OUTPUT和DC-之間是否有正常的電流值。確認好后再連接Q64AD。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步

主站蜘蛛池模板: 天天色综合色| 天天爱天天做天天爽| 美女一级a毛片免费观看| 四虎海外| 深夜福利欧美| 黄色激情网站| 国产精品一区久久精品| 中文字幕不卡免费高清视频| 欧美孕妇乱大交xxxxx| b毛片| 日韩中文字幕在线视频| 日本肉体裸xxxxbbbb| 一区中文字幕| 人人做人人爽人人爱秋霞影视| www射| 特黄特黄一级高清免费大片| 久久久一区二区三区不卡| 中文字幕第二区| 天天爱综合网| 国产成人综合洲欧美在线| 能免费看黄色的网站| 国产国产人免费观看在线视频| 亚洲乱码一二三四区乱码| 国产免费福利网站| 美国一级黄色大片| 国产成人精品一区二区不卡| 色综合中文| 伊人久久大| 四虎影院在线观看免费| 成年wwxx视频免费中文| 毛片免| 成人黄动漫| 国产在线观看www| 日韩欧美亚洲一区二区综合| 在线观看一区二区三区视频| 特黄一级黄色片| 黄色你懂的| 96香蕉视频| 亚洲最大的成人网| 国产午夜视频高清| 欧美一区二区三区不卡免费|