有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 306 點
下載積分: 2918 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2016-05-06
最后登錄: 2025-01-17
查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-18 09:41
1、我覺得軟起啟動時,變頻器不需要做改變,根據PID減頻就好;持續最小頻率運行一段時間,可停掉軟起泵
2、系統一用一備,弄個輔助觸點做記憶就好,實現交替運行

主站蜘蛛池模板: 亚洲乱码一二三四区国产 | 老司机深夜福利影院 | 亚洲香蕉久久 | 青青久热| 年轻人看的在线视频免费观看 | 亚洲国产成人久久 | 色婷婷综合在线 | 久久久99视频 | 亚洲欧美中文日韩二区一区 | 亚洲m男在线中文字幕 | 天天做夜夜操 | q欧美性猛交xxxx乱大交 | 极品色综合 | 四虎精品视频 | 天堂网a | 国产免费网站看v片元遮挡 国产免费亚洲 | 欧美三级午夜理伦三级小说 | 四虎影院永久网站 | 中文国产成人精品久久无广告 | 亚洲国产精品久久久久婷婷软件 | 最新国产在线观看福利91 | 一级黄大片 | 免费看一级黄色毛片 | 在线观看精品一区 | 天天视频天天爽 | 亚洲美女自拍视频 | 你懂的网址在线观看 | 国产高清在线精品一区αpp | 污在线看 | 妹子色综合 | 在线久综合色手机在线播放 | 亚洲一区二区三区久久久久 | aaa一级毛片 | 国产成人福利免费观看 | 一区二区三区 亚洲区 | 中文字幕一区二区区免 | 精品国产免费观看一区 | 亚洲毛片大全 | 久久久久国产精品免费看 | 国产看片一区二区三区 | 污免费视频 |