樓主  發表于: 2021-09-18 08:45
有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
陸國慶
luguoqing
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 7404 點
下載積分: 47469 分
在線時間: 844(小時)
注冊時間: 2012-11-09
最后登錄: 2025-04-02
查看陸國慶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-18 11:15
120KW軟啟動控制電機和220KW變頻器控制電機比差不多是1:2,這么大系統變頻器工頻運行一定時間后,還沒有達到設定值系統會再增加一臺水泵,水泵啟動有個時間才能達到穩定狀態,在軟啟動水泵啟動過程中,系統檢測到壓力升一定值PID動作,220KW變頻器電機降頻,當220KW變頻電機輸出功率達到50%時,系統會停止軟啟動電機,變頻電機快速升頻維持系統壓力。

主站蜘蛛池模板: 久久久一本精品99久久精品66 | 中文字幕亚洲精品 | 日韩污| 香蕉在线精品一区二区 | 911国内自产亚洲第一 | 国产精品视频免费视频 | 国产永久在线 | 国产欧美一区二区 | 亚洲香蕉一区二区三区在线观看 | 在线观看麻豆精品国产不卡 | 久久综合综合 | 日本性hd | 国产精品综合网 | 日本黄页免费大片在线观看 | 欧美性大交 | 国产欧美精品专区一区二区 | 99久久久精品 | 亚洲三级视频 | 国产香蕉精品视频 | 亚洲精品伊人 | 中文日韩欧美 | 日韩欧美亚洲综合一区二区 | 夜夜影院未满十八勿进 | 亚洲高清视频在线 | 中文字幕一区二区三区视频在线 | 日韩在线a视频免费播放 | 国产农村一级特黄α真人毛片 | 免费观看欧美一级特黄 | 91se在线观看 | 亚洲无限看 | 亚洲二区视频 | 四虎在线播放免费永久视频 | 东方影库四虎 | 国产一线天精品视频 | 亚洲午夜视频在线 | 亚洲高清中文字幕一区二区三区 | 在线香蕉视频 | 美国一级片在线观看 | 色妞网欧美 | 蜜桃视频成a人v在线 | 日本a在线看|