日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-12-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-29 13:49
1.有源和無源,我個人結合百度搜來的,我是這樣理解的,大佬給看看
有源,就是傳感器接了24V,傳感器輸出模擬量,單獨一根線,然后和負極共用一根線



無源,就是把傳感器兩根線串入回路




是這樣理解嗎?

2.隔離柵的接線問題,隔離柵24VDC供電,可接有源,可接無源,然后OUT輸出到PLC的模擬量輸入,對吧,1和2之間有24V輸出



  
我現在有個產品,我把產品接入1和2,然后,OUT沒有輸出,
我試著不接入隔離柵,直接按照我理解的無源解法,串入電流表,還是沒有信號,不串入電流表,接入smartPLC的模擬量輸入,模塊一直閃紅燈。
我不確定產品1是什么接法,產品是客戶從國外自己拿回來,沒有代理商,沒有技術。一開始我接的1和2,然后PLC模擬量模塊閃紅燈,我就換成2和3,不閃紅燈了
另外一個產品2,確定是無源接法,可我接上去,PLC就閃紅燈,拔掉就好了。
過了一段時間,沒有接產品2的前提下,PLC模擬量模塊閃紅燈了,也就是一開始好好的,現在閃紅燈了。我再怎么調換產品1接入隔離柵的線,都不行
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 379 點
下載積分: 4108 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2021-06-22
最后登錄: 2025-01-01
查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-06 14:55
下面圖中:電流檢測器LC22就是有源,需要外接工作電源,否則不能工作。 LC11就是無源,不需要供給電源。

  

主站蜘蛛池模板: 午夜精品久久久久久91| 欧美精品在欧美一区二区| 在线观看的黄色网址| 亚洲欧洲日韩在线| 视频在线观看免费视频| 综合 欧美 亚洲日本| 黄污污| 免费看的黄色网址| 久久新| 中文字幕1区2区| 欧美成人午夜免费福利785| 国产永久免费高清在线观看视频| 九九视频网站| 伊人成年综合网| 性中国自由xxxxx孕妇| 91成年人| 四虎永久免费紧急入口| 久久九九热re6这里有精品| 成人精品一区二区三区| 桃花岛精品亚洲国产成人| baoyu网站| 免费看欧美一级特黄a大片一| 国产永久免费高清在线观看视频 | 免费黄在线| 国产精品高清一区二区| 亚洲免费成人网| 亚洲无限看| 毛片com| 91免费在线看| 美女黄频免费网站| 99久久亚洲精品影院| 欧美一区二区三区免费看| 在线精品福利| 亚洲a成人网77777在线| 精品一区二区视频| 成人美女洗澡视频免费| 四虎永久地址| 大色综合| 最爱看的视频免费观看| 香蕉视频3| 免费看的www视频网站视频|