各位大師,現在有一項目用K型熱電偶采集8路溫度(100度以下精度要求不高)和8路交流電流采集(0-2A).以前是用模擬量。現在想改為帶485通訊的模塊,大家有什么好地建議?不知到研華的ADAM-4018+8怎么樣?溫度選了研華的ADAM-4018+不知到為什么剛開機一段時間溫度偏低10度左右,過段時間后又正常了。
[ 此帖被洱海雪在2021-08-27 17:05重新編輯 ]
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8113 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-01-16
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-18 15:20
這種用通訊型的還要考慮傳輸延遲跟採樣速度
之前用過由於沒裝PLC通訊模組所以用人機腳本來連線
一個16CH的類比模組
採樣速度是12樣本/秒
也就是1.3秒一輪在搭上人機腳本是每秒觸發
一筆數據有可能要到兩秒才會更新

那時候我用來看變頻器轉速,實際轉速迅速變化,而人機上的數值是階段變化
那就很尷尬了
之前有個客戶自行開發的機臺,使用通訊類比作壓力控制常常出差錯
後來我建議有即時性的改PLC類比模組狀況就好很多

這種通訊是輪詢的也就是一站一站對應,如果站數多的話也是要不少時間
且有些儀表的通訊需要有間隔時間才能正確回應
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(洱海雪) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 亚洲黄色在线观看 | 精品乱欲 | 亚洲三级在线免费观看 | 九九热这里只有精品6 | 亚洲美女在线观看 | 又污又黄的视频 | 中文字幕精品在线 | 最近最新免费中文字幕一 | 国产日韩精品一区二区在线观看播放 | 麻豆91国语视频 | 成人毛片免费观看 | 在线观看你懂的视频 | 天堂中文字幕 | 伊人蕉久 | 四虎色姝姝影院www 四虎入口 | 免费黄网站在线看 | 高清免费在线观看 | 国产热re99久久6国产精品 | 久久久久久久免费视频 | a级片在线免费播放 | 国产精品丝袜 | 欧美日韩中文字幕久久伊人 | 黄页网站免费在线观看 | 污污的视频免费观看 | 好深日本h好硬好爽好大 | 欧美国产一区二区三区 | 久久99热精品 | 福利视频网址 | 日韩1区| 欧美整片在线 | www.污视频 | 天天摸夜夜操 | 四虎1515hh海外永久免费 | 四虎亚洲国产成人久久精品 | 黄色短视频在线免费观看 | 国产精品欧美一区二区三区不卡 | www色在线| 久碰人澡人澡人澡人澡91 | 国产日韩在线看 | 亚洲伦理中文字幕一区 | 99精品视频不卡在线观看免费 |