我看到過有些項目的多個24V直流電源,喜歡把0V串聯再接地有什么樣的考量在里面?不接地直接0V串聯不也是等電位嗎?求解
風起星光顫
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 103 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2015-07-25
最后登錄: 2024-09-23
查看風起星光顫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-29 08:55
負極短不短接要看實際情況了。
1.從EMC共電源干擾角度講,比如,CPU一個供電,繼電器的負載用一個供電,考慮繼電器或者說感性負載關斷時會產生干擾,這個干擾不希望通過電源串到同電源的其他負載,干脆分開供電,互不影響,這時你肯定不短接了,一短接起不到作用了。
2.但比如你要是共模干擾的角度考慮,擔心各個設備電位不等,這時要短接。比如:2個通信設備,這時要短接上,有的系統距離比較遠,還要單獨敷設等電位線呢,并且線徑有要求。
M接不接地呢也看情況:
無法保證接地電阻足夠小,4Ω以下一般,別接,因為干擾沒準從地線串到M。
還有些系統要求浮地系統,這時也別接。看具體情況,接地不同場合M端的處理不一樣的。
我懷疑:接地端和M之間應該內部有個R-C的回路。

抄過來的,你看看,感覺解釋的挺清楚的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(kuangjuncai8)

    主站蜘蛛池模板: 伊人2| 在线二区| 国产1区2区3区在线观看| 三级韩国三级日产三级| 亚洲精品69| 亚洲国产精品久久久久网站 | 好吊妞乱淫欧美| 中文字幕一区二区三区有限公司| 来个毛片| 99色网站| 在线观看免费黄色网址| 欧美日韩一区二区三区色综合| 一级做a爰片久久毛片武则天| 老子影院无码午夜伦不卡| 久草视频一区| 日日天天| 久久久久久综合一区中文字幕| 在线看污污| 特黄一级真人毛片| 国产不卡影院| 精品国产线拍大陆久久尤物| avv天堂| 欧美激情观看一区二区久久| 在线国产高清| 污污视频在线看| 九色国产在视频线精品视频| 国产黄色美女| 婷婷亚洲国产成人精品性色| 国内精品免费久久影院| 五月婷婷中文| 最新99国产成人精品视频免费 | 丝袜国产| 国产成人精品亚洲一区| 欧美日穴| 亚洲欧美日韩精品高清| 一本久道热中字伊人| 四虎精品成人免费永久| 国内精品小视频福利网址| 84pao强力永久免费高清| 四虎884tt紧急大通知| 99热在线这里只有精品|