   我這個控制柜是個消防泵控制柜,比較關鍵,很糾結要不要加急停按鈕,不要急停感覺有欠缺,不能急停。加急停要不要輸入PLC,不輸人PLC是直接斷PLC電源還是控制電源,接入PLC程序怎么個控制法?是不是接入PLC后,急停拍下去后,只是讓輸出點不輸出就行,還是直接把所有的控制電源徹底斷掉,比較徹底?大家有做過消防控制柜或者相關的柜子的急停都是怎么做的?謝謝大家。
[ 此帖被sunlight54在2021-04-20 10:11重新編輯 ]
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 772 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 403 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-01-06
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-20 10:04
安全是有標準的.

急停要使系統進入安全狀態,所以要先定義什么叫安全狀態,對于一般生產設備來說,基本的安全狀態就是指系統中所有的運動部件停止,動力按要求切斷(包括動力電和動力氣),生產暫停,不會對系統狀態進行進一步改變.

你這個就比較麻煩了...你本身就是安全設備,可能還要進一步做分級處理(自身威脅等級,外部威脅等級),而且還要有測試功能.

至于PLC肯定是要有輸入的,否則PLC邏輯咋寫,真正的問題是安全回路是輸出是否包含PLC,一般高要求的場合是有安全繼電器的,要求主要的威脅來源通過安全繼電器接入安全回路,PLC掛掉沒事安全繼電器負責整個系統的安全.

更詳細的內容可以去各家做安全產品的廠商官網上找些資料看看,基本大同小異.真正自己做的時候可以借鑒標準安全系統的思路然后降低一些器件的指標,自己評估一下安全性能等級,比如標準的安全繼電器基本上都是PLe級別的,但是外圍和配線怎么匹配這個級別都是有標準的,不按標準來,再安全的器件也是白搭.

參考:https://www.keyence.com.cn/ss/products/safetyknowledge/performance/level/
樓主留言:
這個就是消防控制柜的,看了下,也沒有類似的標準,但不知道怎么操作比較好

主站蜘蛛池模板: 在线精品国内视频秒播| 在线播放精品| 爱爱视频免费网站| 日日弄| 亚洲视频高清| 天天操 夜夜操| 91精品国产91久久综合| 在线免费观看视频a| 日本不卡免费新一二三区| 亚洲乱码在线观看| 黄色一集片| 黄页网站免费视频| www.色.con| 色在线视频播放| 亚洲最大的视频网站| 久在草影院| 2019天堂网| 小v视频污| 久久99精品一区二区三区| 伊人久久精品成人网| 特级一级全黄毛片免费| baoyu132永久免费视频| 四虎影视最新网址| 狠狠色欧美亚洲狠狠色www| 亚洲一区二区三区精品国产| 污视频在线观看免费| 草草草视频| 久久99精品一级毛片| 2020久久精品永久免费| 久久这里只有精品8| 亚洲专区欧美| 亚洲视色| 色酷综合| 精品在线不卡| 168黄色网| 美女视频在线观看免费| 777色淫网站女女| 久久本道综合色狠狠五月| 亚洲高清二区| 中文字幕一二三四区2021| 亚洲1234区乱码|