如果工作在定位模式下,可以設定報警扭矩嗎?
比如我在定位過程中遇到障礙物,這時扭矩明顯增大,為了避免損壞硬件,我想只要電機稍微過載就報警停下來。能不能通過參數設定來讓電機受小點的阻力就停下來。
請有經驗的師傅解答一下,萬分感謝。
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 775 個
工控威望: 1153 點
下載積分: 410 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-01-16
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-26 09:14
還有一種思路是自己寫程序處理電機的過載情況
也是需要用模擬量或者通信,不過是從伺服到PLC,用模擬量或者通信把伺服的負載狀態或者電流值輸出,然后在PLC內部判斷伺服當前的過載情況,這樣相對可以更靈活一些
實際操作中,伺服的負載狀態和實時電流都是波動非常大的,所以簡單的數值比較可能還不是很好用,需要濾波,要視情況而定
但是堵轉還是非常容易識別的,因為負載和電流都是瞬間就上去了,唯一是問題是要把啟動時的加速度導致的負載過沖和電流增大濾掉,這也是為什么推薦在PLC里面干的原因,PLC作為控制端是可以預設伺服的狀態的,出現和預設狀態不一致的就可以報警或者做相關處理.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13952325817) 好貼好貼!
  • 下載積分:+5(13771165220) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 91短视频网址| 3344在线看片| 国产亚洲一区二区精品| 麻豆系列 在线视频| 欧美亚洲综合激情在线| 久久99中文字幕伊人| 亚洲国产综合精品中文字幕| aa黄色毛片| 国产成人免费高清视频网址| 伊人狠狠干| 成人福利视频| 四虎影视永久在线精品免费| 色综合久久中文字幕| 四虎免费网站永久地址2| 美国一级特a黄| 久久这里只有精品66re99| 亚洲国产成人精品激情| 168黄色网| 天天草天天射| 欧美伊人| 在线视频高清免费观看| 精品网址| 免费最新性情网站| 欧美大片免费看| 亚洲网站在线| 免费视频你懂得| 91福利共享| 免费黄色美女网站| 欧美成人黑人xx视频免费观看| 伊人久久99| 网站免费满18成年在线观看| 国产欧美一区二区久久| 日本精品卡一卡2卡3卡四卡| 精品动漫中文字幕一区二区三区| 亚洲视频在线免费看| 四虎影视大全免费入口| a级免费在线观看| 四虎最新网| 久久精品欧美一区二区| 在线观看免费播放黄污| 毛片图片|