1、步進和伺服系統,程序設計上電自動回原點還是手動按按鈕回原點比較好?
2、帶抱閘的步進電機,抱閘是上電后一直接通比較好還是電機啟動前接通,電機關閉關斷抱閘比較好?
暴走的綿羊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2020-05-06
最后登錄: 2023-08-30
查看暴走的綿羊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-05 13:12
1.可不可以上電回原主要看機構上有沒有影響回原的障礙物,軸運動空間內是否存在會移動到干涉區的可能性,如果有,則不能上電自動回原點,除非你安裝有判斷位置用的傳感器
2.帶抱閘線圈的電機在失電時一般都會自動抱閘,完全沒有必要電機不動就不上電,因為繞組上電產生足夠的磁感應力也需要耗費一定的時間,這樣做雖然可以省電卻加長了伺服系統的響應時間,降低了可靠性,是得不償失的做法。主要應邀考慮上電使能的時候在什么時機接通抱閘線圈;我的做法一般是在步進電機上電且無報警后1-2秒后松閘,確保步進電機自身產生了足夠克服重力的動力后再松閘,相比上電的同時松閘會產生略微下墜更加安全可靠;使用伺服電機時延遲松閘時間不能太長   因為編碼器內部偏差計數自整定可能會造成過流報警
[ 此帖被暴走的綿羊在2020-11-05 13:20重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(冠軍歐洲)

    主站蜘蛛池模板: 老司机福利在线免费观看 | 国产精品探花一区在线观看 | 国产午夜久久影院 | 国产高清精品久久久久久久 | 免费深夜视频 | 亚洲视频一区二区 | 深夜激情网站 | 99久久免费国产精品 | 久久国产高清字幕中文 | 99热这里只有精品久久免费 | 美国一级片免费看 | 国产精品搭讪系列在线观看 | 欧美无限看| 欧美在线视频免费播放 | 4338×亚洲全国最大色成网站 | 欧美性a欧美在线 | 日韩电 影在线播放 | 污污的免费网站 | 亚洲免费视频在线 | 日韩欧美激情 | 丝袜制服中文字幕 | 亚洲线精品一区二区三区 | 动漫精品欧美一区二区三区 | 中文一区二区视频 | 在线观看h片 | 国产精品免费大片一区二区 | 亚洲国产精品久久人人爱 | 国产在线观看免费 | 四虎新网址 | 污污网站在线免费观看 | 91视频免费观看高清观看完整 | 黄一级片| 成人一区二区免费中文字幕 | 2020久久精品亚洲热综合 | 色亚洲视频 | 国内国语一级毛片在线视频 | 四虎精品免费视频 | 成人亚洲欧美日韩中文字幕 | 欧美在线成人免费国产 | 一本久道久久综合 | 狠狠综合久久 |