一臺機器用FX1N連接一臺MR-J2S伺服驅動器,Y0接的PP,Y1接的NP,伺服驅動器的脈沖方式設置為脈沖+方向,機器目前正常使用中。
從PLC上傳程序發現有兩條脈沖指令,一條是DPLSR K60000 D1108 K150  Y000;一條是DPLSY K90000  K5 Y001。
明明Y1接的NP是方向信號,為什么后一條指令指定Y1為脈沖信號。望高手指點!先謝謝了!
[ 此帖被楊官華在2020-09-07 16:43重新編輯 ]
g073545
佛山工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 591 點
下載積分: 3655 分
在線時間: 1077(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2025-01-14
查看g073545的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-24 11:35
一條是DPLSY K90000  K5 Y001,這不是0.2秒周期的定時信號了嗎。頻率有這么低的脈沖?是否Y001只是0.2秒的開關信號輸出了

主站蜘蛛池模板: 狠狠色噜噜狠狠狠狠黑人| 欧美色妞网| 四虎影视成人精品| www.黄色网址| 99热久| 日韩一区二区三区四区区区| 日麻批免费视频| 亚洲欧美高清在线| 污污小视频| 成人成人性区| 欧美一级影视| 国产一区二区三区久久| 亚洲综合自拍| 五月天色丁香| 极品美女丝袜被的网站| 国产精品亚洲综合一区| 一区二区三区不卡在线| 久久香蕉国产视频| 国产精品久久国产三级国电话系列| 成人免费一区二区三区视频软件| 在线观看精品视频网站www| 成人福利视频| 欧美黄网站| 大陆日韩欧美| 欧美一区二区二区| 最黄毛片| 欧美在线观看视频| 2022av在线| 色站网| 久久这里精品| 亚洲天堂免费观看| 亚洲美女性视频| 你懂的国产视频| 91视频免费视频| 久久久毛片| 性欧美一级| 国产区成人精品视频| 日本大片免aaa费观看视频| 中国人黑人xxⅹ性猛| 亚洲欧美国产精品久久久| 全色网站|