日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-06 19:28
   我發現很多電路圖中,伺服驅動器, 通常只會用到脈沖,方向, 報警, 使能,, 這個四個主要功能, 個別會加上 ,準備完成, 定位完成,Z相 ,  很少會把編碼器AB相用上,
我查了下,編碼器的作用是實時反饋電機移動了多少脈沖量, 假設PLC發了1000個脈沖, 電機收到脈沖動作后, 編碼器這邊理論上就會反饋1000k。如果采用這個條件, 是不是能保證伺服的定位更加精確。可是大家為什么都不用呢?
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-07 08:01
我問過其他老師傅, 他們也是這樣認為的。
引用
引用第1樓mk自動化于2020-07-06 20:42發表的  :
個人見解:。A、B相是編碼器反饋的實際脈沖,只是解決程序上的定位動作完成的核對,但不能解決干擾導致的誤差和機械原因的誤差。既然本身驅動器動作完成回有一個定位完成信號。PLC也有一個動作完成信號。這都已經滿足程序與驅動器的軸控定位動作要求了。再使用A、B相是不是有點多余了?    
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-08 15:41
樓上的都是不用的..., 想說用三菱FX系列不用Z相,  回原點,豈不是很麻煩?DSZR不好用嗎?   那你的AB相是拿來做什么用的? 確定電機反饋的脈沖與發送的脈沖一樣嗎? 還是有其他功能。
引用
引用第4樓fengrunsheng于2020-07-07 20:59發表的  :
你說反了,A B相常用。Z相一般不用

主站蜘蛛池模板: 中文字幕一区二区日产乱码 | 99在线视频精品费观看视 | 四虎永久成人免费 | 亚洲视频99| 99久久精品免费看国产免费 | 久久综合中文字幕一区二区三区 | 亚洲精品视频免费在线观看 | 亚洲午夜一区二区三区 | 四虎影院美女 | 色综合久久中文字幕网 | 久久成人国产精品二三区 | 国产vvv在线观看 | 伊人国产在线播放 | 视色视频在线 | 亚洲综合视频在线观看 | 色综合久久一区二区三区 | 新四虎影院 | 亚洲综合影视 | 性色视频在线 | 最新国产福利在线 | 国产九九在线视频 | 精品一区二区久久久久久久网站 | 免费观看黄的小视频 | 国产高清视频在线播放 | 亚洲一区日韩一区欧美一区a | 久久厕所精品国产精品亚洲 | 亚洲国产高清视频在线观看 | 黄色a级片免费观看 | 四虎影在线永久免费观看 | 伊人久久精品成人网 | 欧美孕妇excels交 | 久操视频免费 | 四虎tv| 探花在线| 最新亚洲| 91视频观看免费 | 欧美日韩色综合网站 | 精品国产综合区久久久久99 | 制服丝袜天堂网 | 1级片在线观看 | 天天爱天天做色综合 |