山東滕州
老驥伏櫪 志在千里
級別: 家園常客
|
電機星三角啟動的問題!首先描述一下問題 工廠改造安裝,有全新的也有舊的電機。 有幾臺電機三角形運行電機不轉,啟動切換都正常(啟動都是正轉) 在電機端調相讓電機反轉,啟動運行都正常,然后去電源端調相讓電機正轉,啟動運行也都正常。 有些電機在電機端調相一切正常,有些電機必須在電源端調相才能正常。 問題來了,同樣是改變相序調相,為什么有幾個電機必須要在電源端調相才能正反轉啟動運行都正常。 |
|
---|---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
星三角降壓啟動如果要改變電機運轉方向,最簡便的方法是只要調換電源進線的任何兩根線。如果去改變電機端子上的6根線也可以,只是麻煩點。只換進來的電源線最方便。 |
|
---|---|---|
|