樓主  發表于: 2019-09-24 20:42
項目有一個步進電機控制的旋轉機構,向一個水平面的施加一個恒定可調的力,快到水平面電機提前減速,之后低速向水平面施加一個力,壓力達到電機反轉,本想用通訊的方式省掉一個壓力測量擴展模塊,奈何樓主太菜,還是用模擬量編程保險點。。。。。。。如果電機不減速(不快不慢的速度)直接壓水平面,是否會產生步進電機失步?壓力讀數是否會有誤差?
.......
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 597(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2024-12-31
查看1992sd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-24 21:06
快速運動狀態下測出來的壓力,與慢速運動下測得的壓力不一樣,壓力傳感器需要一個反應時間,需要一個校正過程。至于丟不丟步,只要阻力不超過扭矩允許值,應該不會丟。
樓主留言:
如果水平面是固定的,這個方案絕對是可行的,每次壓的位置固定,測出來的力估計也在允許范圍之內,但是我這個水平面是增量是的,導致電機位置不確定

主站蜘蛛池模板: 精品在线免费播放| 亚洲图片在线视频| 国产一级不卡毛片| 无遮挡色视频| 无遮挡一级毛片性视频不卡| 欧美aa一级| 日韩欧美在线观看综合网另类| 毛片一级在线观看| 国产丝袜在线| www.亚洲精品| 日韩欧美在线免费观看| 亚洲免费二区| 老司机福利在线播放| 黄色大片网站| 日日爽| 青草青草伊人精品视频| 怡红院亚洲| 四虎成人免费大片在线| 91精品成人| 日韩激情影院| 国产成人精品免费视频大 | 国产精品日本亚洲777| 国产精品久久久久久搜索| 影音先锋色偷偷米奇四色| 欧美区在线观看| 激情成人综合网| 九九精品视频在线| 亚洲欧美日本综合| 亚洲一区二区三区精品影院| 老司机在线观看福利| 2021福利视频| 你懂的网址在线| 67194成人| 久久99国产亚洲高清观看韩国| 亚洲欧美久久精品一区| 亚洲综合色网站| 四虎免费紧急入口观看| 黄瓜视频网站在线观看| 免费看一级黄色大片| 日日摸夜夜添夜夜添一区二区| 久久亚洲精选|