樓主  發表于: 2019-09-24 11:00
1.臺達DVP-24ES PLC帶 創正科技的伺服            
2. 工藝是   伺服電機轉一圈360度   分16等份  每次轉22.5度        這個伺服驅動器轉一圈的脈沖 即編碼器脈沖  625 X16=10000    這個625我是看伺服顯示器得到的    PLC總脈沖數給36000  伺服電子齒輪比為10/36  ,這樣 每次給2250個脈沖     使用指令PLSY K10000  K2550  Y0   頻率10000    脈沖數2550
  3.下面是每次伺服   記錄到的脈沖數:

第一組2246    第 二組4496  第三組 6746  第四組 8996   第五組 11246   第6組13496  第七組15746 第 八組17996    記錄了八組     后面重復測也是這樣的數據

4.發現的問題就是第一組2250-2246=4少了四個脈沖  后面幾組 收到脈沖是對的4496-2246=2250.
5.硬件方面的話 PLC到伺服控制器 采用的不是標準線因為倉庫沒有  所以隨便整了個編碼器的屏蔽線接的     驅動器也可靠接地了   PLC 的24V電源還有伺服驅動器上所需要的24V電源是單獨給的
  
  請教論壇里前輩們   我這個偏差得怎么解決   閉環控制沒做過    我現在使用的PLC不支持高速輸入    我問臺達的工程師說讓我通過485通訊讀取 驅動器里面的實際脈沖做比較換算 我現在不清楚是伺服自身帶偏差還是咋回事    小弟先在這里謝啦!!  
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1008 個
工控威望: 2687 點
下載積分: 22653 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-12-28
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-25 10:31
牛逼,學習了
工控人加油

主站蜘蛛池模板: 四虎影视永久免费观看| 91午夜在线| 在线亚洲欧洲国产综合444| 免费观看高清视频| 久久精品爱| 国产日韩在线看| 亚洲国产综合网| 亚洲精品在线观看91| 99精品久久久久中文字幕| 亚洲欧美亚洲| 亚洲sss综合天堂久久久| 国产免费观看网站黄页| 国产成人精品一区二三区2022 | 国产aaaaa一级毛片| 成人自拍视频在线| 香蕉欧美成人精品a∨在线观看| 蕾丝污视频| 成人羞羞视频在线观看| 99精品免费在线| 另类free性欧美护士| 中国免费一级毛片| 丝袜网站在线观看| 国产精品一区二区三区四区| 玖草资源在线| 伊人亚洲综合网成人| 五月天色视频| 久久夜色精品国产| 成人免费黄色片| 亚洲毛片在线免费观看| 黄色特级网站| 手机国产日韩高清免费看片| 一色屋成人免费精品网| 四虎影视库www111we86h| 高清国产一区| 国产日产亚洲精品| 一级片特级片| 国产日韩欧美亚洲| 日本激情啪啪| 在线精品国内视频秒播| 亚洲综合激情| 我被黑人巨大开嫩苞在线观看|