引用引用第2樓anlyl2014于2019-06-11 18:08發表的 :可以的,你可做一個后臺程序,專門檢測這個DI,如果條件成立,就發出一個用戶警報,或者關聯一個信號,讓機器暫停、停止程序運行。
引用引用第3樓1593887于2019-06-11 23:31發表的 :可以,圖片中:編寫一個檢測指令,判斷if條件是否成立,執行標簽跳轉。
引用引用第7樓1593887于2019-06-12 14:04發表的 :你好,希望對你有幫助。我們公司的2種機械手工作過程:1.采用西門子控制系統,控制3組機械手(6個伺服作X、Y方向運行)。每組機械手帶3個氣缸,旋轉氣缸,取料和送料氣缸。旋轉氣缸2個感應器,取料和放料氣缸各一個感應器。動作:首先執行控制系統NC代碼程序,發送脈沖數據→伺服機械手運行到位→PLC檢測到位信號OK,則執行取料動作,延時0.5S→在0.5S時間內檢測感應器是否亮,并將此信號作為檢測信號傳送給控制系統→控制系統根據此信號狀態判斷執行哪一個跳轉→這個信號再傳送到pLc,pLc再執行下一個動作。2.發那料機械手工作原理和上面類似。每個氣缸動作都有一個檢測信號,由pLC檢測并傳送給控制系統,控制系統根據這個信號狀態控制pLc執行輸出。😊
引用引用第6樓兩只橙于2019-06-12 13:54發表的 :明白你的意思,但不是很清楚你用哪個牌子的機械手一般編程語言會有中斷功能,就是后臺一直檢測某些DI,響應速度很快的一般就幾ms,中斷觸發會根據DI映射找到唯一trap作用域也就是程序段執行。你查查編程手冊有沒這個
引用引用第10樓anlyl2014于2019-06-12 15:40發表的 :你是想氣缸上的磁開關信號一旦出錯,就停止運行機器人程序,而不想讓機器人一直等那個錯誤信號到位嗎?方法很多的:1.等待超時法,機器人程序里一定有等待DI..,才到下一步,這樣的程序,可以設超時就跳到用戶警報,不會一直等磁開關信號;2.錯誤觸發暫停法,你說的磁開關信號出錯時會在PLC產生警報,你可以關聯一下該警報信號,出錯時就出斷掉機器人的HOLD暫停信號,機器人就會暫停。.......