一臺設備,上面有外購的加熱爐是380V的電,接到廠里,設備本身控制有220V電,兩種電是分開供電的,

若是漏保推上去了,打開總電閘,會跳
若是先推總電,然后再推漏保,則不跳
又發現一條,一切正常,設備斷電關總閘的時候也會跳。

220和380的電有沖突?我換成不帶漏保的斷路器可以不?

這是一條十幾站 的循環線,220V的接線圖都差不多,其他不跳,只有這一臺帶380V的是這樣的。

原因:漏保是由左邊斷路器和右邊漏電保護附件組成,結果63A的斷路器配了25A的漏保附件,而且漏保附件的參數在左側遮擋住了,不易發現。
換了一個63A的保護件就好了。
什么都是有原因的,耐住性子慢慢找,總會找到原因。
謝謝各位。
[ 此帖被張兆楠在2019-06-03 14:29重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(libin520) 真誠感謝!
    狂風如風
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 61 個
    工控威望: 251 點
    下載積分: 12160 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2019-04-13
    最后登錄: 2024-05-01
    查看狂風如風的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-06-01 11:38
    三相總閘3P帶漏電保護功能的,是不能帶有單相負荷,零線上有電流經過,總閘上的零序電流檢測不為零,總閘就會跳閘,你把單相漏電開關接到三相總閘上方,就可以了

    主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区丶四区 | 国产在线观看一区二区三区 | 在线日韩麻豆一区 | 国内精品久久久久尤物 | 成年大片免费高清在线观看 | 中文字幕精品在线观看 | 久久久综合九色合综国产 | www中文字幕 | 精品91麻豆免费免费国产在线 | 日本午夜高清视频 | 亚洲欧美视频一区二区三区 | 日本免费网站在线观看 | 污污小视频| 四虎官网| 综合色在线 | 麻豆视频大全 | 亚洲大成色www永久网址 | 无码一区二区三区视频 | 日本卡一卡2卡3卡4卡无卡 | 香蕉成人国产精品免费看网站 | 一本色道久久综合狠狠躁 | 九九久久久 | 香蕉精品视频在线观看入口 | 国产视频福利一区 | 成人免费午夜视频 | 国产精品综合色区在线观看 | 日本一区二区三区在线播放 | 精品国产免费观看一区高清 | 久久久精品免费国产四虎 | 亚洲乱亚洲乱妇41p国产成人 | 国产福利网| 亚洲国产字幕 | 亚洲精品国产网红在线 | 久久久久久久久久综合情日本 | 久久综合亚洲 | 亚洲狼人在线 | 91精品国产高清 | 福利小视频在线播放 | 手机av看片 | 国产永久地址 | pregnantxxx孕交 |